Home Foren Feature vorschlagen Hydraulischer Abgleich Antwort auf: Hydraulischer Abgleich

Oberheizer
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 45

Hallo
ich habe die Vorlauftemperatur am Kessel (Buderus Logamax mit ERC) heruntergestellt und alle Ventilantriebe in den HKV abgeschraubt, so dass die Ventile sicher offen sind (durch fehlerhafte Raumtemperaturmessungen schließen sonst sporadisch Ventile…habe ich in einem anderen Thema beschrieben). Dann habe ich die Vorlauftemperatur erhöht und das Ergebnis ist die Kurvenschar. (Der Einbruch ist die kurzzeitige automatische Umschaltung auf Warmwasserbereitung). Natürlich war das nicht in einem Zyklus zu schaffen. Der Brenner ist in der Zeit durchgelaufen…Ich habe schon einige kW und Freizeitstunden verbraten, um halbwegs passable Ergebnisse zu erreichen. Ich hoffe, das Amt ist zufrieden. Ich verstehe eh nicht so ganz, warum bei einer Einzelraumregelung auf so enge Grenzen bestanden wird?!
So sieht meine Vorlauftemperatur im Normalbetrieb aus: kann man sicher auch optimieren 🙂
Gruß