Hallo S Sonnenschein,
ich hab mir auch wirklich lange Gedanken zu meiner Zirkulationspumpe gemacht, vermutlich aus den gleichen Gründen wie bei Ihnen, dass wir keine festen Zeiten identifizieren können, zu denen die Pumpe laufen musss bzw. wann sie stehen muss.
So hab ich es gelöst:
Wir haben im Haus vier Entnahmestellen für heißes Wasser: Gäste-WC; Bad; Waschbecken + heißer Zulauf Waschmaschine im Waschkeller; Waschbecken + heißer Zulauf Geschirspülmaschine Küche. Im Gäste-WC und im Bad habe ich jeweils einen Bewegungsmelder, der die Zirkulationspumpe anschaltet. Beide Bewegungsmelder haben eine Zeit von 2 Minuten als Laufzeit. Normalerweise ist es doch so, dass man morgens erst mal auf den Pott geht. Das registriert der Bewegungsmelder und die Zirk-Pumpe fängt an zu pumpen. Nach dem das Geschäft erledigt ist und man sich die Hände waschen oder duschen will, ist das warme Wasser am Hahn angekommen.
Küche und Waschkeller liegen direkt übereinander. An beiden Waschbecken habe ich einen Taster, der auf ein Stromstoßrelais wirkt, was auf 30 Sekunden eingestellt ist (diese Zeit reicht, um das warme Wasser an diesen Entnahmestellen ankommen zu lassen).
Die Controme-Regelung erfasst die Warmwasser-Temperatur an der letzten Entnahemstelle. Wenn hier die Temperatur > WW-Speicherttemperatur-5° ist, zieht das Relais 1 (6no – 7c – 8nc) an, das ich in den Stromkreis der Zirk-Pumpe als nc gesetzt habe. Damit verhindere ich, dass die Pumpe beim Auslösen der Bewegungsmelder anläuft, wenn noch warmes Wasser am Hahn ist.
Ein weiterer Temperaturfühler misst einige Meter weiter hinten im Zirkulationsstrang die Temperatur. Wenn diese 2K wärmer als die Umgebungstemperatur ist, zieht ebenfalls das Relais 1 (6no – 7c – 8nc) an. Somit kommt am Warmwasserspeicher i.d.R. nur kaltes Wasser aus dem Rücklauf der Zirkulationsleitung an.
Die FPS sieht so aus: (S3>(S4+3))|(S1<38)|(S2>(S1-5))
S1=Warmwasserspeicher
S2=Fühler an der letzten Entnahmestelle
S3=Fühler am Rücklauf der Zirk-Leitung
S4=Umgebungstemperatur-Fühler

Mir ist klar, dass das kein KI-Ansatz, sondern ein Anstatz ist, der sehr punktgenau den tatsächlichen Bedarf erfasst. Trotzdem wollte ich den zum Thema Zirkulationspumpe teilen.
Was ich in dem Zusammenhang aber als wünschenswertes Feature hätte, wäre eine Delta-T Erfassung. Denn am Besten wäre der oben genannte Aufbau, wenn ich eine FPS so schreiben könnte, dass das nc-Relais des Heizraumgateways anzieht, sobald der Fühler im Zirkulationsrücklauf eine Steigerung der Temperatur erfasst.