Home Foren Feature vorschlagen Probleme mit drahtgebundenen Raumtemperatursensoren Antwort auf: Probleme mit drahtgebundenen Raumtemperatursensoren

Maximilian
Administrator
Beitragsanzahl: 57

@Oberheizer Ich bin mir nicht sicher, wie die Anhänge mit den geschilderten Phänomenen zusammenpassen. Ich vermute, dass Sie da zwei Sachen vermischen.

Fangen wir mit dem hydraulischen Abgleich an:
1) die Heizflächenoptimierung haben Sie, wie in der Anleitung beschrieben, deaktiviert?
2) was sagt der Logmonitor zu den Zeitpunkten, an denen An/Aus geschalten wird?

Sensoren können durchaus fehlerhafte Werte übertragen. Wie sieht Ihre Verkabelung aus? Stern oder daisy chain? Übertragen alle Sensoren (immer wieder mal) ungültige/falsche Werte oder nur bestimmte? Was passiert, wenn Sie diese Sensoren alleine auf eine Linie legen?


@helgo
85° sind kein Temperatur-, sondern ein Fehlerwert. Wenn ein Sensor 85° überträgt, dann ist das als Fehlermeldung zu interpretieren. Der Sensor erhält zwar die Nachricht, dass er einen Wert übertragen soll, eine Umrechnung ist jedoch nicht möglich. Das liegt normalerweise an der Verkabelung (Störung in der Leitung, mangelnde Stromversorgung).