Home Foren Hardware Support und Bugs Vorlauftemperaturregelung – verschlechterte Regelqualität nach HRGW Update Antwort auf: Vorlauftemperaturregelung – verschlechterte Regelqualität nach HRGW Update

bergnerd
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 25

Okay… nach eingehendem Studium der Logmonitor Einträge und ein paar Stunden Grübelei habe ich den Grund für die starke Untersteuerung gefunden. Falls jemand anderes ähnliche Effekte hat, hier ist die Ursache:

Es ist kein Fehler in der Regelung. In der Differenzregelung war mein Wert für die ‚Maximal zulässige Vorlauftemperatur‘ auf 60 Grad gestellt. Der Wert stand gestern noch auf 75 Grad. Ob es durch das Update oder durch eine Unachtsamkeit von mir passiert ist, kann ich leider nicht nachvollziehen.

Jedenfalls führte die zu niedrige Maximaltemperatur dazu, dass bei meinem hohen Kennlinien-Offset die Regelung den Mischer sofort komplett auf 0% fährt, wenn die Vorlauftemperatur die 60 Grad überschritten hat (das wäre als Sicherheitsfunktion zumindest nachvollziehbar, auch wenn dieses Verhalten nicht dokumentiert ist).
Durch die hohe Spreizung meiner Anlage in Verbindung mit 120 Sekunden Mischerlaufzeit dauert es dann zu lange, die Regelung wieder zu öffnen und die Vorlauftemperatur fällt unmittelbar auf den Wert des Rücklaufs ab.

Lösung: ‚Maximal zulässige Vorlauftemperatur‘ wieder auf 75 Grad gesetzt, jetzt ist die Regelqualität wieder zufriedenstellend wie vorher.