Home Foren Hardware Einstellung des PID Reglers in der Vorlauftemperatursteuerung? Antwort auf: Einstellung des PID Reglers in der Vorlauftemperatursteuerung?

Nick01
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 3

Hallo,

Kp = 0.9
Ki = 0.05
KD = 0.5
Abtastintervall 10 s (Mischer mit 105 s/90 °)

Mit diesen Einstellungen klappt die Regelung (jedenfalls in unserem Hochtemperaturkreis) echt gut …

Allerdings kann derzeit keine Hysterese eingestellt werden, d. h. der Mischer regelt ständig, auch bei geringsten Abweichungen … hoffe, das wird demnächst korrigiert 🙂

Gruß, Nick01