Home Foren Hardware Support und Bugs Heizflächenoptimierung: Ausgang bleibt an obwohl Zieltemperatur bereist erreicht Antwort auf: Heizflächenoptimierung: Ausgang bleibt an obwohl Zieltemperatur bereist erreicht

Raoul
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 11

Hallo Felix

Danke für die Info:
Zu den Log-Prints: Die findest Du, wenn Du rechts unter Ansichten auf den Logmonitor klickst.

Du hast recht, um 10:20 haben wir für ein paar Minuten „gelüftet“. Muss auch mal sein. 😉
Gerade weil der Raum und der Boden ja noch Wärme haben, braucht es ja nicht so viel Wärmezufuhr. Aus diesme Grund habe ich in der Konfig ja euch -1 Grad eingestellt. In der Hoffnung, dass die Steuerung frühzeitig beginnt anzuregeln. Aber die Steuerung kümemr sich gar nicht darum. Die müsste spätestens um 11:00 Uhr das Ventil schliessen und nicht erst um 11:40 (das sind 40 Minuten, keine Sekunden).

Gruss
Raoul