Home Foren Feature vorschlagen virtuelle Ausgänge Antwort auf: virtuelle Ausgänge

sundriver
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 150

Da ich wie beschrieben, noch einen Ausgang am HRGW frei habe, und diesen für die Raumanforderung „Heizung aus -> FPS“ verwenden konnte, um damit eine FPS zu bauen, welche den Ausgang für den Sensorenmanipulator negiert, habe ich in die Formel der FPS auch gleich die solare Bedingung mit eingebaut: (not A1) | (A2 & (S1 > 45) & (S2 >50))

A1: Ausgang der Raumanforderung „Heizung aus -> FPS“
A2: Ausgang FPS „Solare Speicherladung“
S1: Sensor Pufferspeicher oben
S2: Sensor Solar Vorlauf

Damit bleibt der Brenner aus, wenn entweder keine Raumanforderung besteht, oder wenn die solare Speicherbeladung läuft und die Temperatur am Speicher oben > 45 Grad und die Temperatur am Solar-Vorlauf > 50 Grad ist.

Es wäre so sinnvoll, wenn man die Raumanforderung „Heizung aus“ auf einen virtuellen Ausgang arbeiten lassen könnte, und nicht einen physikalischen Ausgang dafür verbraten müsste!