Problem konnte hiermit gelöst werden:

1. Wandthermostat auf Werkseinstellung zurücksetzen:
https://support.controme.com/funk/#Wandthermostatauf_Werkseinstellung_zuruecksetzen
2. Funk-Stick entfernen und die mittlere Taste kurz drücken, sodass dieser blau blink
3. Beim Wandthermostat die transparente Taste (links oben) gedrückt halten, bis diese grün leuchtet. Jetzt ist das Wandthermostat eingelernt
4. Die Taste am Funk-Stick wieder drücken, sodass die LED erlischt
5. Den Funk-Stick wieder im Miniserver einstecken
6. Nach kurzer zeit erscheint dann eine neue ID (bei Ihnen sollte es dann IG 10 sein), die Sie dann für den Raum konfigurieren können.