    Liebes Cobtrome Team,

    ich habe heute morgen versucht, meine Konfiguration so um zustellen, das ich 3 Heizkreise mit Rücklaufsensoren und Wandthermostaten in einem Raum (Wohnzimmer) habe.
    Bis auf die Funkthermostate war das auch erfolgreich.
    Wähle ich ein 2. Funkthermostat für den gleichen Raum aus, so wird das erste zugeordnete Thermostat aus dem Raum gelöscht.

    Wie kann ich mehr als ein Thermostat im gleichen Raum einrichten?

    Liebe Grüße

    Thomas

    Alexander Gottschalk
    Administrator
    Beitragsanzahl: 10

    Hallo,

    das System lässt immer nur einen Raumsensor zu. Wenn Sie also ein zweites Thermostat anlegen wollen, so löscht das System das andere immer automatisch heraus.

    Wenn Sie trotzdem beide Thermostate als Raumsensor verwenden wollen, dann müssten Sie sich bitte einen virtuellen Sensor anlegen und aus den beiden Messwerten z.B. einen Mittelwert errechnen lassen. Der kann dann wiederum als Raumsensor deklariert werden.

    Liebe Grüße
    Alexander