Home › Foren › Allgemeine Fragen › Solarsteuerung
Schlagwörter: Solarsteuerung
-
AutorBeiträge
-
Hallo,
ich habe bei meiner Anlage zwei Diffrenzregelungen die ich gerne in Abhängigkeit voneinander Regeln würde. Es handelt sich hierbei einmal um eine Solar Boiler Ladung und eine Solar Pufferladung die Solar Pufferladung soll aber erst erfolgen wenn
das Brauchwasser auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt wurde. Wie realisiert ihr diese Steuerung. Wäre super wenn jemand die FPS syntax dafür einstellen könnte.Danke schon mal im Voraus
ChristianWie sind denn die beiden Differenzregelungen jetzt genau konfiguriert?
Hallo,
die beiden Regelungen sind momentan alleinstehend, ich hätte gerne eine Bedingung für die Pufferladung, sollte erst erfolgen wenn Boilerladung abgeschlossen. Das heißt wenn Boiler soll erreicht umschalten auf zweitrangige Differenzregelungen (Pufferladung)
Attachments:
You must be logged in to view attached files.Hab da was gefunden was funktionieren könnte.
Was meint ihr dazu?
Anstatt Speicherpumpe = Solar Boilerladung
und für die Heizkreispumpe = Solar PufferladungAnsteuerung der Speicherladepumpe mit Vorrangschaltung
Soll eine entsprechende Speicherladepumpe (Ladepumpe für den Brauchwasserspeicher) Vorrang vor der Heizkreispumpe haben, so ist eine weitere Bedingung bei der Ansteuerung der Heizkreispumpe hinzuzufügen. In Worten lässt sich dies in etwas so ausdrücken: „Die Heizkreispumpe soll freigegeben werden, wenn Raumanforderung vorhanden ist UND-NICHT Warmwasser-Anforderung.
Demnach ist für die Speicherladepumpe eine einfache Differenz- oder Zweipunktregelung einzurichten ohne bestimmte besonderheiten. Die Heizkreispumpe wird nicht mehr direkt über das Modul Raumanforderung gesteuert, sondern über einen FPS-Ausgang, der die Raumanforderung mit der Warmwasser-Anforderung über ein UND-NICHT verknüpft.
•Differenz- / 2-Punkt-Regelung anlegen mit Bezeichnung „Warmwasser“. Unter Konfiguration –> Haus & Geräte –> Ausgänge die angelegte Regelung dem gewünschten Relaisausgang zuordnen. Speicherladepumpe an diesem Relais anschließen.
•Raumanforderung anlegen. Hier keinen Ausgang zuweisen. Diese wird nur für die FPS benötigt.
•FPS anlegen mit 2 Ausgängen. Differenzregelung Warmwasser und die Raumanforderung auswählen.
•Die beiden Ausgänge mit UND-NICHT verknüpfen. FPS Speichern als „FPS Heizkreispumpe“.
•Unter Konfiguration –> Haus & Geräte –> Ausgänge die angelegte FPS dem gewünschten Relaisausgang zuordnen. Heizkreispumpe an diesem Relais anschließen. -
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.