Home Foren Hardware Stellung Stellantriebe bei Strom- oder Netzwerkausfall

Ansicht von 5 Beiträgen - 1 bis 5 (von insgesamt 5)
  • Autor
    Beiträge
  • michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    hallo zusammen
    Mir ist heute folgendes passiert bzw. aufgefallen.
    Ich hatte einen Stromausfall, im Zuge dessen hat sich bei mir das Netzwerk verabschiedet.
    Die Raumanforderung ist, wie eingestellt, auf Ein gegangen. Somit ist die Heizung aktiviert.
    Da aber das Netzwerk ausgefallen ist, sind alle Stellantriebe auf zu geblieben, was mit sich bringt, dass die Heizung dann auf geschlossene Stellantriebe fährt.
    Kann man das irgendwie korrigieren? Also dass sich die Stellantriebe öffnen, wenn ein Fehlerfall auftritt? Gibts so eine Möglichkeit?
    Danke und Gruß, michael

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    irgendjemand eine Antwort oder Hinweis?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Haben Sie diese Seite gesehen: http://support.controme.com/faq-items/was-passiert-bei-einem-ausfall-des-internets/ ? Hilft Ihnen das weiter?

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    hallo Maximilian
    Danke für den Link, welcher leider bei diesem Thema nicht weiterhilft.
    Meines Erachtens gibt es dafür Softwaretechnisch keine Lösung.
    Ich habe das jetzt mittels USV gelöst, damit bei einem Stromausfall die Steuerung aktiv bleibt…

    Fupi
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 1
    Diese Antwort wurde als privat markiert.
Ansicht von 5 Beiträgen - 1 bis 5 (von insgesamt 5)