    Installiertes System:

    Sailer Wärmeschichtspeicher 1200 l
    tubra-duotherm combi Pumpengruppe für gemischte Heizkreise mit Restwärmenutzung

    Gastherme Vaillant

    Steuerung der gesamten Heizungsanlage sowie der beiden Heizkreise mittels Controme

    Problem: Die Regelung der Mischer übersteuert in beide Richtungen und hält die Vorlauftemperatur nicht konstant. Es ist bereits eine Hysterese von 4 °C eingestellt. Die Änderung der sonstigen Parameter (minimale und maximale Mischerfahrzeit) hat keinerlei Einfluss auf die Regelungsqualität.
    Hier ist dringend die Implementierung eines PID-Reglers bei kontinuierlicher Abfrage der Temperatursensoren erforderlich.
    Die z. T. massiven Schwankungen in der Vorlauftemperatur ist übrigens der Controme-Regelung (Raumtemperaturanforderung – An- und Abschalten der Heizkreispumpen) in Kombination mit der tubra-Pumpengruppe geschuldet. Eine halbwegs guter PID-Regler hat damit aber wenig Probleme…

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Bastian
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 36

    Hast du schonmal den Paraneter Verstärkung ausgetestet? Dort kann man auch Dezimalwert eingeben. Ich konnte bei mir die Kurve damit glätten. Vielleicht hilft das auch bei dir.

    LG Bastian

    Bastian
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 36

    Update: PID Regler ist jetzt in der Labversion verfügbar.