Hallo Peter,
ich gebe dir rechte, dass die Beschreibung für die Anbindung von Wärmeerzeugern detaillierter sein könnte.
Meine Lösung habe ich über den Führungsraumthermosat-eingang des Kessel gelöst.
Hier die Beschreibung.
Die Heizkurve (abhängig von Außentemperatur) am Kessel ist weiter in Funktion, allerdings etwas höher als eigentlich benötigt, nur um sicher zustellen, wenn Controme heizen will, das die Heizung auch angeht.
Ich steuere mit Controme:
Brenner ein/aus
Heizkreis Pumpe
Heizkreis Pumpe Fußbodenheizung
Mischer Fußbodenheizung
Stellmotoren Fußbodenheizung
Brauchwasser Zirkulationspumpe
Thermostate aller Heizkörper
Ich habe keine Probleme, alles funktioniert wie gewünscht. Ich habe es selber installiert und bin kein Elektriker und kein Heizungsbauer o-ä.
LG Bastian