    als Antwort auf: Vorlauftemperatur Mischer #1894

    Hast du schonmal den Paraneter Verstärkung ausgetestet? Dort kann man auch Dezimalwert eingeben. Ich konnte bei mir die Kurve damit glätten. Vielleicht hilft das auch bei dir.

    LG Bastian

    Bastian
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 36

    Das habe ich mich auch schon gefragt. Hier wäre eine Empfehlung von Controme super.

    LG Bastian

    Bastian
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 36

    Hallo Helmut,

    ich hatte ein ähnliches Problem mit der Brauchwasser Zirkulationspumpe. Dies steuere ich über eine Differenzregelung. Regelmäßig ist die Pumpe eingeschaltet geblieben, obwohl die Regelung auf AUS steht.

    Das Problem hat sich bei mir nach dem letzten Update (Lab Version Sep/2018) gelöst. Läuft jetzt stabil.

    LG Bastian

    Bastian
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 36

    Hallo Peter,

    ich gebe dir rechte, dass die Beschreibung für die Anbindung von Wärmeerzeugern detaillierter sein könnte.
    Meine Lösung habe ich über den Führungsraumthermosat-eingang des Kessel gelöst.

    Hier die Beschreibung.

    Die Heizkurve (abhängig von Außentemperatur) am Kessel ist weiter in Funktion, allerdings etwas höher als eigentlich benötigt, nur um sicher zustellen, wenn Controme heizen will, das die Heizung auch angeht.

    Ich steuere mit Controme:

    Brenner ein/aus
    Heizkreis Pumpe
    Heizkreis Pumpe Fußbodenheizung
    Mischer Fußbodenheizung
    Stellmotoren Fußbodenheizung
    Brauchwasser Zirkulationspumpe
    Thermostate aller Heizkörper

    Ich habe keine Probleme, alles funktioniert wie gewünscht. Ich habe es selber installiert und bin kein Elektriker und kein Heizungsbauer o-ä.

    LG Bastian