    Über Umwege ist es dann doch einigermaßen Möglich.

    Zirkulationspumpe ansteuern
    •einen simulierten Sensor anlegen, der permanent 20° ausgibt. Den Sensor mit „Simulation Zirkulationspumpe“ benennen.
    •Differenzregelung anlegen mit Bezeichnung „Zirkulationspumpe“.
    •in der Differenzregelung nur den Sensor S2 belegen (damit ist es eine Zweipunkt-Regelung).
    •Maximaltemperatur S2 auf 25°C einstellen.
    •Module Kalender, Geolocation, Timer in der Differenzregelung aktivieren.
    •Differenzregelung speichern.
    •In der Ausgangskonfiguration (Haus & Geräte –> Ausgänge) der angelegten Differenzregelung einen Relaisausgang zuordnen.
    •Die Module an den gewünschten Bedingungen Offsets i.H.v. -10K generieren lassen.
    •Die Zirkulationspumpe schaltet sich dann immer AUS, wenn eines der Module den besagten Offset generiert.

    Wobei ein Button in der Bedieneroberfläche schon schön wäre.

    Kocher
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 6
    als Antwort auf: Solarsteuerung #1751

    Hab da was gefunden was funktionieren könnte.
    Was meint ihr dazu?
    Anstatt Speicherpumpe = Solar Boilerladung
    und für die Heizkreispumpe = Solar Pufferladung

    Ansteuerung der Speicherladepumpe mit Vorrangschaltung

    Soll eine entsprechende Speicherladepumpe (Ladepumpe für den Brauchwasserspeicher) Vorrang vor der Heizkreispumpe haben, so ist eine weitere Bedingung bei der Ansteuerung der Heizkreispumpe hinzuzufügen. In Worten lässt sich dies in etwas so ausdrücken: „Die Heizkreispumpe soll freigegeben werden, wenn Raumanforderung vorhanden ist UND-NICHT Warmwasser-Anforderung.

    Demnach ist für die Speicherladepumpe eine einfache Differenz- oder Zweipunktregelung einzurichten ohne bestimmte besonderheiten. Die Heizkreispumpe wird nicht mehr direkt über das Modul Raumanforderung gesteuert, sondern über einen FPS-Ausgang, der die Raumanforderung mit der Warmwasser-Anforderung über ein UND-NICHT verknüpft.
    •Differenz- / 2-Punkt-Regelung anlegen mit Bezeichnung „Warmwasser“. Unter Konfiguration –> Haus & Geräte –> Ausgänge die angelegte Regelung dem gewünschten Relaisausgang zuordnen. Speicherladepumpe an diesem Relais anschließen.
    •Raumanforderung anlegen. Hier keinen Ausgang zuweisen. Diese wird nur für die FPS benötigt.
    •FPS anlegen mit 2 Ausgängen. Differenzregelung Warmwasser und die Raumanforderung auswählen.
    •Die beiden Ausgänge mit UND-NICHT verknüpfen. FPS Speichern als „FPS Heizkreispumpe“.
    •Unter Konfiguration –> Haus & Geräte –> Ausgänge die angelegte FPS dem gewünschten Relaisausgang zuordnen. Heizkreispumpe an diesem Relais anschließen.

    Kocher
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 6
    als Antwort auf: Solarsteuerung #1749

    Hallo,

    die beiden Regelungen sind momentan alleinstehend, ich hätte gerne eine Bedingung für die Pufferladung, sollte erst erfolgen wenn Boilerladung abgeschlossen. Das heißt wenn Boiler soll erreicht umschalten auf zweitrangige Differenzregelungen (Pufferladung)

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Kocher
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 6

    Guten Abend miteinander,

    dann finde ich aber denn Beitrag unter folgendem Link nicht richtig.

    oder hab ich da was falsch verstanden?

    Christian