Verfasste Forenbeiträge

Ansicht von 6 Beiträgen - 1 bis 6 (von insgesamt 6)
  • Autor
    Beiträge
  • michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    hallo Maximilian
    Danke für den Link, welcher leider bei diesem Thema nicht weiterhilft.
    Meines Erachtens gibt es dafür Softwaretechnisch keine Lösung.
    Ich habe das jetzt mittels USV gelöst, damit bei einem Stromausfall die Steuerung aktiv bleibt…

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    irgendjemand eine Antwort oder Hinweis?

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    ah, ok.. jetzt verstehe ich es, so war mir das nicht bewusst.
    Also muss man entweder beim invertieren die Aus-/Einschaltverzögerung vertauscht sehen, oder man weiß wenn das Ergebnis eine 1 ist, dann greift die Eisnchaltverzögerung..
    …Danke fürs Licht ins dunkle 😉
    btw.. die Anzeige ist beim Invertieren aber falsch, also wenn ich invertiere und keinen Heizbedarf habe, dann schreibt das System Wärmebedarf vorhanden… eventuell kann man das beim nächsten Update ausbessern?

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    Danke für die Erklärung. Ich kann von meinem Setup aber nur sagen, dass das bei mir genau umgekehrt ist.
    Ich möchte, dass sich ein Erzeuger erst 12 Minuten später einschaltet. Damit das bei mir korrekt läuft, habe ich 720 Sekunden aber bei der Ausschaltverzögerung konfiguriert. Was für mich dann genau umgekehrt ist.
    Weiters ist die Anzeige beim invertieren auch vertauscht zu sehen. Also wenn die Steuerung sagt es ist Wärmebedarf vorhanden, ist eigentlich keiner vorhanden…

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    …Nachtrag zur Ausschaltverzögerung und Invertierung, bei mir ist es so, dass alle Werte umgedreht gehören, also auch der Fehlerfall und eben die Aus-/Einschaltverzögerung.
    Zusätzlich wird bei mir der Status falsch rum angezeigt.
    Dem Support ist das schon bekannt.
    bg, michael

    michael3
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 8

    hallo ingo

    probier mal den Wert in der Ausschaltverzögerung einzutragen.
    Invertierst du die Eingänge?

    Bei mir ist das nämlich der Fall bzw. hat die Einschaltverzögerung auch nicht funktioniert. Ich habe dann einfach den Wert mal bei Ausschaltverzögerung eingetragen und siehe da, jetzt funktionierts. Hat bei mir glaube ich mit den Invertieren des Relays zu tun..

    hth
    michael