    Hallo Tim
    meine Heizung (FBH) läuft seit längerem störungsfrei :-). Aber ich habe noch dunkel in Erinnerung, dass controme bei aktivierter Heizflächenoptimierung auch einen Rücklauffühler benötigt?! Schalte doch mal das Optimierungsmodul aus oder teste zuvor mit Aktivitätsschwelle auf 0. Dann sollte doch das Ventil offen bleiben bis der Sollwert erreicht ist. Vielleicht hast du das ja schon probiert. Mehr fällt mir nicht ein…
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Dann hoffen wir das alle mal… ich hoffe seit 2017 🙂
    Aber so habe ich das auch verstanden. Du musst quasi die Heizflächentemperaturkennlinie an deine Heizungskennlinie anpassen, damit das auch über einen breiten Temperaturbereich (Außentemperaturgeführte Heizung) funktioniert. Bei mir kommt das Problem dazu, dass meine Buderus-Gastherme aus 2001 taktet (bekomme ich nicht in den Griff… zu geringe Wärmeabnahme). Die Vorlauftemperatur und damit Rücklauftemperatur schwankt somit um ca. 2K, so dass die Heizkreisoptimierung mit ext. Störgrößen sicher ungenau wird bzw. gänzlich unmöglich?!

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo
    meine Methode war im letzten Sommer, einen Kalendereintrag für alle Räume zu erstellen.
    In diesem wird der Sollwert für eine gewisse Zeit erhöht, so dass die Ventile öffnen. Hat geklappt.
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Mitheizer

    scheinbar wissen die Kollegen von controme selbst nicht, wie diese Optimierung funktioniert….sonst hätten Sie es für uns Laien etwas verständlicher erklärt. Übrigens, die Aktivitätsschwelle oben wird wirklich auch für Temperaturen, die von unten kommen genutzt…verstehe das wer will. Anbei ein Bildchen, wie es funktionieren sollte/könnte…d.h. wie ich es verstanden habe. Aber bitte fragt nicht nach einer Erklärung. Die Defaultwerte einzustellen ist vielleicht der richtige Tip. Von dem Zustand aus kann man ja experimentieren.
    Da die Raumtemperatur stark überschwingt sollte man vielleicht die Vorlauftemperatur nicht so hoch wählen (spart Gas!). Die Experten (auch in anderen Foren…habt ihr bestimmt alles schon gelesen :-)) sind eh der Meinung, dass diese ganze Regelungswut bei so trägen Fußbodenheizungen nix bringt. Womit sie ja nicht ganz im Unrecht sind. Also Geolocation bei einem Gradienten von 0,5K in 4h halte ich für Unsinn pur. Für meine Zwecke ist jedoch das System optimal (Entfernen alter ungenauer Bimetallraumregler, Einzelraumregelung je nach Bedarf, Fördergelder :-), Einsparpotential durch Optimierung mit Hilfe des Loggings.
    Gruß

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hi
    ich hab das über einen neuen Raum namens „Vorlauf“ gemacht. Hier schreibe ich die Temperaturen des Außentemperatursensors als Raumtemperatursensor und z.B. die Vorlauftemperatur im Heizkreisverteiler, Rücklauftemperatur am Kessel u.s.w. als Rücklauftemperatur mit.
    Geht vielleicht besser…aber funktioniert.

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Ich glaube dein Fehler ist, dass du nur einen Raum anlegen solltest und nicht 4.
    Dem Raum ordnest du die 4 Rücklaufsensoren und den Raumtemperatursensor zu.
    Die Ausgänge werden dann in der Konfiguration mit den jeweiligen Rücklaufsensoren verknüpft. So kannst du schön regeln 🙂
    Wenn du 4 getrennte Räume hast, benötigst du auch 4 RT- Sensoren….
    Gruß und noch schöne Weihnachten

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo HerrBert

    du kannst in einem Raum dem Raumtemperatursensor mehrere Ventile (Ausgänge) zuweisen. Anbei ein screenshot aus meiner Konfiguration.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Nichtmal ein Jahr Reaktionszeit…Alle Achtung

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo
    wir haben hier 30°C und ich keine Lust über Heizung zu fachsimpeln 🙂
    Jedenfalls ist das nachgewiesenermaßen ein Softwareding und kein EMV- Problem!
    Schönes Wochenende noch!
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Qualität und Prinzip #1834

    Hallo Peter
    in meinem Haus funktioniert das System zufriedenstellend. Ich hatte auch vorher Thermostate in den Räumen. Das System bringt schon allein durch die Logging- Funktion und die gute Grundregelung und natürlich durch den komfortablen Zugriff über das Internet einen recht großen Gewinn. Ich bin auch kein Freund von einer allumfassenden Intelligenz für das gesamte Haus. Deswegen habe ich das separate System zur Regelung der FBH gewählt. Auch weil es aktuell eine Förderung gibt, die ich (und einige Andere hier) bekommen habe.
    Was an der Umrüstaktion nicht gefallen hat:
    – Aufputzsensoren passen nicht zu den vorhandenen Unterputzdosen (Lochbild) und sie sind kleiner als die Thermostate waren, so dass evtl. das Loch nicht ganz verdeckt wird
    – Gateways haben eine Beschriftung der Klemmen, die nur mit Hilfsmitteln (Lupe) zu erkennen sind
    – der Sensorverteiler macht ohne Gehäuse keinen professionellen Eindruck….funktioniert aber
    – Temperatursensoren waren bei mir ohne Störungen am Bus (habe aber nur 150m² EFH, also geringere Kabellängen)
    Alles hat sofort funktioniert. In Bezug auf die Nachvollziehbarkeit der Berücksichtigung der Rücklauftemperaturen bei der Heizflächenoptimierung bleiben noch einige Fragen offen. Leider gibt es kein Handbuch. Alle Infos muss man sich im Internet zusammensuchen.
    Was mich persönlich am ärgsten an controme stört, ist die Tatsache, dass die Leute scheinbar mit den vielen Kunden (von denen sich nur die Wenigsten hier im Forum tummeln) oder mit was sonst überfordert sind. Bei techn. Fragen bekommt man Allerweltsantworten.
    Du musst sicher für die Heizkörper noch Regelungen aufbauen, die bei mir nicht notwendig sind. Damit habe ich keine Erfahrungen. Gruß und Viel Spaß!

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Sommer? #1833

    Hallo Norman
    ich lasse die Anlage unter Spannung und mache mir einen Kalendereintrag „Sommerpause“, der mir alle Sollwerte reduziert, so dass die Ventile geschlossen sind. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob das Spülen aus der Heizflächenoptimierung auch unter diesen Bedingungen funktioniert und die Ventile im Turnus geöffnet werden, damit sie sich nicht „festsetzen“ können.
    Kann jemand bestätigen, dass es so ist???
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Qualität und Prinzip #1813

    Hallo
    das Zauberwort zu heißt hydraulischer Abgleich. Wie der realisiert wird, ist bei Controme gut erklärt.
    Dafür bekommt man in Deutschland auch noch Förderung und bei Controme kann man den selbst machen 🙂
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Jürgen
    mein Tip: bevor du morgen zur Arbeit gehst, öffne Port22, damit controme auf deinem Miniserver arbeiten kann.
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Moin
    ….und schöne Ostern :-). Ich versuche mich mal kürzer zu halten…bin Techniker
    1. Ich habe eine Therme von Buderus (GB122-19) aus dem Jahre 2001 ohne Hocheffizienzpumpe. Ich bin allein im EFH und heize nicht alle Zimmer. Die Wärmeabnahme ist entsprechend gering. So taktet der Brenner eben. Habe mich in Foren umgesehen, wo jeder seinen pseudofachmännischen Senf dazugibt. Scheint normal zu sein. Wenn nur ein Heizkreis offen ist, geht bei mir scheinbar ein internes Überströmventil auf, so dass die Wärme in der Therme bleibt. Deshalb schicke ich die Therme 2x am Tage in die Nachtabsenkung, so dass danach die Heizkreise wieder Wärme abnehmen. Ist eben mein Anwendungsfall.
    2. Ja ich zeichne die Vorlauftemperatur mit auf…bekommt man ein besseres Gefühl für die Anlage. (einfach einen Dummyraum anlegen und den Hülsensensor zuordnen, hier zeichnet auch mein Außensensor auf). Ich habe eine ERC- Regelung mit Außentemperatur…d.h. der Brenner moduliert schon und 4x pro Stunde ist jetzt nicht hektisch.
    3. Muss man sich die Videos ansehen. Ein Handbuch oder Dokument zum Nachschlagen gibt es nicht. In den Videos zur Heizflächenoptimierung wird ein bischen was erklärt. Und es ist aus meiner Sicht zu empfehlen, die Einstellungen anzupassen. Ich habe auch festgestellt, daß der Schwingschutz nicht unterscheidet, ob die Temperatur von oben oder von unten kommt. Ist die Hysterese des Unterschwingschutzes zu groß, heizt der Kreis immer wenn die Raumtemperatur von oben in die „Aktivitätsschwelle oberhalb Zieltemperatur (Unterschwingschutz) einläuft. Deshalb ist das bei mir 0
    4. Was ist eine Servicepauschale? Habe ich nicht bezahlen müssen.
    Im eigenen Interesse (gekauft ist gekauft) hoffe ich, dass die Firma sich noch einige Jahre hält und sich auf das WESENTLICHE konzentriert (Funktion->Kundenzufriedenheit) und sich nicht in irgendwelchen Unwichtigkeiten verliert. Die wenigsten Heizungsmodernisierer zum Beispiel wollen mit der Heizung reden oder wollen sich ihre Icons selber basteln. Präsenzregelung bei einer Fußbodenheizung…was soll das?
    Gruß

    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Felix
    ich habe aufgehört, mir da Gedanken zu machen. Von controme kommt keine Erklärung, wie die Regelung genau funktioniert und welcher Parameter welche Auswirkung hat. Hier im Forum gibt es ja schon Fragen diesbezüglich. Ich finde den Ansatz auch sehr „außergewöhnlich“, mit der mannigfaltigen Veränderung der Solltemperatur durch die Addition einzelner Module eine saubere Regelung hinzubekommen. Das Wettermodul ist bei mir abgeschaltet, da mich die ständig schwankenden Zielwerte nur verwirren und für mich keine Vorteile bringen.
    Die Heizkreisoptimierung ist für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie wird zum Beispiel „durchschnittliche Heizelementtemperatur“ berechnet, wenn der Brenner der Therme taktet?
    Du hast sicher berücksichtigt, dass die Rücklauftemperatur sich auch mit der Vorlauftemperatur bei EIN/AUS des Brenners ändert?!
    (siehe Anhang). Bei mir z.B. geht der Brenner je nach Energieabnahme bis zu 4x je Stunde aus/ein.

    Die Heizung tut jetzt zur Zufriedenheit ihren Dienst und weitere Zeit werde ich erstmal nicht opfern…

    Gruß

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Felix
    Die stabile Version ist ,wie wir sehen, total veraltet (19.5.2017). Wenn es Probleme gibt, wird einem sowieso als Erstes empfohlen, die aktuellste LAB- Version zu laden.
    Der Verweis darauf, dass die Gewährleistung bei Nutzung der LAB- Version erlischt ist somit nicht zu verstehen und führt nicht zum Ziel.
    Hier sollte controme mal neu formulieren, oder die stable- Version „upgraden“.
    Mir als „einfachen“ user (ich möchte nur meine Fussbodenheizung komfortabel einstellen und selbständig regeln lassen) würde es auch besser gefallen, wenn es hier eine Trennung zwischen Standard (natürlich auf dem neuesten Stand) und Bastelversion geben würde.

    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Falsche Raumtemperatur #1758

    Hallo helga
    hast du für die Sensoren offset-werte eingestellt?
    Wenn ja, setze die mal auf 0 und beobachte.
    Bei mir waren dann die Messwerte stabil ….nur eben falsch.

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Für Optimierungszwecke und das FPS-Modul kann es sinnvoll sein, mehrere Ausgänge gleichzeitig darzustellen. Es gibt auch genügend Beispiele von Logikanalysatoren, die zeigen, wie so etwas aussehen könnte:
    google mal Bilder „sps analyser“
    Ich glaube aber, der controme- Programmier ist aktuell mehr daran interessiert, neue Kunden zu gewinnen
    (siehe smart heat 6 Einführung und alexa- Schnickschnack) als sich um „nice to have“ zu kümmern 🙂

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Hydraulischer Abgleich #1707

    Hochgeladen am 22.2.18
    Bewilligungsschreiben vom 7.3.18
    Geldeingang 13.3.18

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Hydraulischer Abgleich #1705

    Hallo
    das Amt hat die Unterlagen ohne Rückfragen akzeptiert und bezahlt 🙂
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Regelung Fußbodenheizung #1703

    Hallo
    Der Wetterdienst hatte lt. Controme Probleme…seit ein paar Tagen habe ich wieder die Vorhersagewerte…und die passen scheinbar.

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Regelung Fußbodenheizung #1701

    Hallo
    ich habe jetzt die Version :
    Installierte Softwareversion: Lab
    Softwarestand von: 27.02.2018 15:58:23 (neueste Version)

    geladen aber trotzdem keine Vorhersagereihe in meiner Heizflächenoptimierung, die deswegen dann wohl nix berechnet.

    13.02.2018
    – 21° Sperre auch für Heizkörperthermostate
    – Bugfix: korrekte Aktualisierung der Wettervorhersagereihe

    Hat jemand einen Rat?

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Regelung Fußbodenheizung #1697

    Ja wie gesagt, ich habe die Postleitzahl auf dem Miniserver hinterlegt und trotzdem nicht die aktuellen Temperaturen.
    Einstellmöglichkeiten sind ja sehr gut, jedoch wäre eine Beschreibung der Berechnung eher hilfreich. Ich verstehe gern, was ich tue 🙂
    Beispiel aus dem Regelungsstatus mit Fragen, die ich mir stelle:

    aktueller Status:
    Schritt: 2 //[wieviele Schritte gibt es, welche Funktion haben sie jeweils?]
    Heizflächenoptimierung – Überschwingschutz //[d.h. Ausgang ist abgeschaltet?]
    Heizelementtemperatur liegt über der max. erlaubten Temperatur //[wie hoch ist die max. erlaubte Temp., wird hier ein Mittelwert zugrunde gelegt?]
    negativer Offset gesetzt seit Thu 20:45, bis Thu 23:32 (berechnetes Spülintervall 167.7 min) //[dh. bis 23:32 geschieht nichts?]
    berechneter Heizelementoffset: -0.35
    Berechnungsplan:

    Zeitpunkt der letzten Berechnung: Thu 20:55
    geplante nächste Berechnung: Thu 21:05
    Spülintervalltimer: aktiv //[wie lange läuft der Timer noch?]
    Heizelementtimer: – //[was ist ein Heizelementtimer?]
    Berechnungsparameter:

    Raumzieltemperatur: 22.0
    Mittelwert-Zeitraum Außentemperatur: 0 / 5
    Heizflächentemperatur: 20 / 40
    Über-/Unterschwingschutz: -0.5 / 0.0
    außentemperaturabhängiges Spülintervall: 10 / 240
    Korrektur der Heizflächentemperatur pro °C Abweichung der aktuellen Raumtemperatur: 3.1
    berechnete Werte:

    durchschnittliche Außentemperatur: -°C
    basierend auf Außentemperaturvorhersagereihe: Keine Vorhersage vorhanden. //[keine Vorhersage vorhanden?!]
    Rücklaufsolltemperatur:
    Heizelementoffset gemäß Zieltemperaturabweichung:
    Rücklaufzieltemperatur:
    berechnetes Spülintervall: 167.7 Minuten
    gemessene Sensorenwerte:

    durchschnittliche Heizelementtemperatur: 30.44°C // [über welche Zeit?]
    RL KÜCHE: 30.44°C //[ aktuelle Rücklauftemperatur? = Durchschnitt?]
    aktuelle Raumtemperatur: 21.75°C

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Regelung Fußbodenheizung #1695

    Hallo
    @locke:
    ich habe, wie empfohlen, nur das Modul „heizflaechenoptimierung“ aktiviert ohne Rücklaufregelung. Bei mir erscheinen auch keine Uhrzeiten der Außentemperaturen. Ich habe die Software
    Installierte Softwareversion: Lab
    Softwarestand von: 22.12.2017 11:37:35 installiert. Das sollte doch funktionieren?!
    Im Hausprofil ist die Adresse mit 5-stelliger Postleitzahl (ohne D-) ?! vorhanden.

    @helgo

    Ich habe einen Dummy- Raum angelegt und hier mehrere für mich interessante Sensoren (Vorlauf im HKV, Außentemperatur, Rücklauftemp. am Kessel…) eingefügt.

    Wenn die Temperaturen etwas gestiegen sind, werde ich mal die aktuelle LAB-Version laden und einen Neustart versuchen.
    Hat von euch schon jemand den Algorithmus der Heizflächenoptimierung verinnerlicht? Gibt es außer Youtube- Videos mit vielen „Ähms“ und „genials“ eine schriftliche Beschreibung?
    Gruß

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Maximilian

    auch wenn es scheinbar nicht interessiert, denn ich habe bisher keine Antwort bekommen, gebe ich mal eine Rückmeldung.
    Die Frage, ob ich „zufällig“ Offsets vergeben habe machte mich stutzig. Nachdem ich die Offset zu null gesetzt hatte, kamen die peaks nicht mehr.
    Ich bin stinksauer!!!
    Niemand hat das Problem ernsthaft analysiert, obwohl ich seit längerer Zeit damit beim support hausieren gehe.
    Ich hatte auch einen Softwarefehler angemerkt, der sich ja hier scheinbar bestätigt.
    Vielleicht kann man statt toller whatsapp- Nachrichten zu programmieren erstmal eins und eins zusammenzählen.

    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Maximilian (Maximilian Steff (Software)???)
    ich habe mich eben mal hingesetzt und alle Raumtemperaturverläufe von gestern zu heute (logmonitor) nach Excel geholt und „schöne Diagramme“ erstellt. (die Liste ist anbei). Ich sehe nur, dass diese peaks nicht nach zeitlichem System entstehen. Auffällig ist, – Im EG sind Ausschläge größer
    – Ausreißer immer nach oben
    – Offsets sind für alle Sensoren vergeben (siehe Tabelle)
    – langsamer steigende und stark fallende Temperaturen (Zeitachse ist hier von rechts nach links)
    – nur ein Raum (WC) im normalen Bereich
    – nach dem einlöten der Kondensatoren sind die Ausschläge geringer (vorher bis 70°C) ->
    Kann die Schutzbeschaltung noch optimiert werden? Was sagen ihre Elektroniker? Im Netz habe ich noch eine Beschaltung mit Widerstand gefunden. Kann ich das mal testen oder ist es nur für einen Zweidrahtanschluss des DS1820 .
    Es war auch von Hr. Achats überlegt worden, zumindest kurzzeitig solche Ausreißer für die Regelung softwaremäßig auszublenden.

    „Eine mögliche Fehlerquelle ist mangelnde Stromversorgung“….was heißt das genau?

    P.S. Es ist sehr unangenehm, nach der Nachtabsenkung morgens in einem kalten Raum zu sitzen, weil ein Sensor mit falschen Meßwerten den Ausgang abschaltet!

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Hydraulischer Abgleich #1679

    Hallo
    ich habe die Vorlauftemperatur am Kessel (Buderus Logamax mit ERC) heruntergestellt und alle Ventilantriebe in den HKV abgeschraubt, so dass die Ventile sicher offen sind (durch fehlerhafte Raumtemperaturmessungen schließen sonst sporadisch Ventile…habe ich in einem anderen Thema beschrieben). Dann habe ich die Vorlauftemperatur erhöht und das Ergebnis ist die Kurvenschar. (Der Einbruch ist die kurzzeitige automatische Umschaltung auf Warmwasserbereitung). Natürlich war das nicht in einem Zyklus zu schaffen. Der Brenner ist in der Zeit durchgelaufen…Ich habe schon einige kW und Freizeitstunden verbraten, um halbwegs passable Ergebnisse zu erreichen. Ich hoffe, das Amt ist zufrieden. Ich verstehe eh nicht so ganz, warum bei einer Einzelraumregelung auf so enge Grenzen bestanden wird?!
    So sieht meine Vorlauftemperatur im Normalbetrieb aus: kann man sicher auch optimieren 🙂
    Gruß

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    Hallo Schlüsselmeister Maximilian
    ich hatte mich mit dem Problem bereits an den support gewendet und hier auch Excellisten mit Diagrammen mit Werten aus dem Logmonitor beigefügt (ich möchte hier nicht alles noch einmal hochladen). Es ist tatsächlich so, dass die Raumtemperatursensoren (https://www.controme.com/produkt/aufputzsensor/)
    sporadisch stark steigende und dann langsamer stetig fallende Meßwerte ausgeben (siehe Anhang).
    Oben angefügte Bilder zeigen:
    1. Den Raum-Temperaturverlauf im logging, während der konstanten Temperaturanzeige in logging steigen die realen Meßwerte der Raumtemperatur
    2. Darstellung eines Ausgangs während der falschen Messung. Es steigen die Temperaturmesswerte (im logging als Bereich konstanter Temperatur zu erkennen) und die Regelung schaltet den Ausgang ab.

    Ich meinte nur, dass mir dieses Phänomen erst beim Versuch, einen hydraulischen Abgleich zu machen, aufgefallen ist, da sporadisch Ausgänge abgeschaltet haben…trotz abgeschalteter Heizflächenoptimierung.

    -Sensoren können durchaus fehlerhafte Werte übertragen -> ??? dann sind sie m.E. für die Regelung ungeeignet?!
    -Wie sieht Ihre Verkabelung aus? Stern oder daisy chain? -> Sensorverteiler V2 mit vorhandenen NYM- Leitungen 5x (davon 2 auf Erde gelegt)
    -Übertragen alle Sensoren (immer wieder mal) ungültige/falsche Werte oder nur bestimmte? -> eigentlich alle mal, einige öfter
    -Was passiert, wenn Sie diese Sensoren alleine auf eine Linie legen? -> habe ich noch nicht probiert, da alle Sensoren immer
    am Bus sind (grün)
    Ich habe dann selbst festgestellt, dass die eigentlich aufgelöteten Kondensatoren bei meinen RT- Sensoren fehlen und habe sie nachträglich (nach Rücksprache mit controme) selbst aufgelötet. Danach war das Phänomen nicht weg.
    Vielleicht kann man dem Phänomen auf direktem Wege auf den Grund gehen. Dafür ist das Forum wohl nicht geeignet.

    Gruß
    P.S. eigentlich waren alle Fragen bereits oben beantwortet?!

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45
    als Antwort auf: Hydraulischer Abgleich #1668

    Hallo
    meine Rücklauftemperaturkurven sehen ähnlich aus, nur komme ich garantiert nicht auf 0,5K. M.E. sind 2K gefordert (jedenfalls in der Anleitung von controme?!).
    “ Vielleicht noch eine Anmerkung: Ich habe ca. 3 Iterationen gebraucht. Anscheinend war meine Heizung schon ganz ordentlich abgeglichen. Am Ende kam ich auf die geforderten <0,5K Spread.“

    Die Schwankungen der RL- Temperaturen kommen wahrscheinlich daher, das der Kessel/Brenner ständig aus- und wieder einschaltet?!
    Anbei meine Kurven.

    Gruß

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Oberheizer
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 45

    nur die Sensoren melden sich nicht mehr? Gehen die 5V DC raus an die Sensoren?
    weitere Tips habe ich dann auch nicht…. nur dass du den Port 22 für den Support morgen öffnest, bevor du zur Arbeit gehst 🙂
    Den Reset hatte ich übrigens auch hier bereits angeregt….
    Zum Glück kann man einfach die Ventile abdrehen und mit dem Kessel regeln 🙂
    Schreib mal bitte wie dann der Fehler behoben wurde.