Verfasste Forenbeiträge

Ansicht von 30 Beiträgen - 61 bis 90 (von insgesamt 104)
  • Autor
    Beiträge
  • sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Ich hatte in diesem Forum schon einmal die Idee von virtuellen Ausgängen beschrieben. Damit könnte man Raumanforderungen für Boost usw. definieren, die auf unterschiedliche virtuelle Ausgänge arbeiten könnten. In einer FPS könnte man diese Raumanforderungen dann logisch verknüpfen, und auf einen physikalischen Ausgang schalten.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Hallo Raoul,

    so wie ich das sehe, hat Controme diese Sensoren nicht mehr im Programm, stattdessen die neuen Raumcontroller. Vielleicht wurde die Unterstützung – hoffentlich nur aus Versehen – aus der Software entfernt. Ich würde mal den Controme-Support direkt kontaktieren.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Raumkühlung und HomeKit #2623

    Eve-Door und -Window unterstützen jetzt auch Thread: https://www.evehome.com/de/thread?pk_campaign=thread&pk_source=newsletter

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Weitere, zahlreiche Versuche blieben erfolglos. Ich habe auch das Poti für die Lichtempfindlichkeit auf „Off“ gestellt, damit sollten auch bei Dunkelheit Bewegungen registriert werden. Und das wurden sie auch, auch tagsüber, wenn sich niemand im Zimmer aufhielt. Im LogMonitor sah man, dass in einem tagelang nicht betretenen Zimmer immer wieder mal Bewegungen registriert wurden, vielleicht von einer Fliege?

    Für mich sind diese Bewegungsmelder ok, um beispielsweise im Treppenhaus eine Lampe zu schalten, aber nicht für eine Präsenzregelung. Ich habe sie deshalb zurückgesendet.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Leider funktioniert die Präsenzregelung nicht. Obwohl ich beide Bewegungsmelder so montiert habe, dass die Zimmer vollständig im Erfassungsbereich liegen, wird manchmal ein Präsenzoffset generiert, manchmal nicht. Oft auch nicht, wenn sich mehrere Stunden niemand in den Zimmern aufhält. Egal,ob bei Tag noch bei Nacht (ich habe die Bewegungsmelder auf 1000 Lux eingestellt).

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Vielen Dank für die ausführliche Darlegung. Das habe ich verstanden, und ja, es würde mit Sicherheit Sinn machen.
    Ich denke es könnten noch so manche Module entwickelt werden. Beispielsweise was die optimierte Steuerung der Solarkreispumpe und Solar-Speicherladepumpe angeht. Ich bin gespannt, was Controme noch alles bringen wird!

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Ich denke dass man noch manches mittels KI optimieren kann, wobei nicht alles zwingend automatisiert werden sollte, bzw. manches sollte auch abschaltbar sein. Bei uns zum Beispiel wird das Brauchwasser indirekt durch das umliegende Heizungswasser in einem 1000 l Pufferspeicher erhitzt. Lt. Hersteller ist es nicht notwendig, das Wasser wegen Legionellengefahr regelmäßig hoch zu heizen, da sehr schnelle Entleerungen stattfinden.
    Ich habe dieses Jahr sämtliche Pumpen durch Energiesparende austauschen lassen, auch die Zirkulationspumpe.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Inzwischen hat Controme nachgereicht, die Präsenzregelung erkennt die Bewegungsmelder, und auch der Offset wird sichtbar, wenn die Bewegungsmelder länger als 30 Minuten keine Bewegung erkannt haben.

    Danke Controme. Die Bewegungssignale werden bisher allerdings nicht geloggt, so dass sie im Logmonitor und im Diagramm in den Raumdarstellungen nicht dargestellt werden können.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Fenster-Offen-Erkennung #2599

    Hallo Hannover_User,

    am Comet sollte das automatisch eingestellt werden lt. Controme:

    „Die Fenster-Offen-Funktion wird von Smart-Heat-OS fest auf die mittlere Intensität gesetzt. Falls sie die Intensität am Comet umstellen, wird diese Einstellung wieder zurückgesetzt. Wir mussten diesen Wert fest setzten, weil es Smart-Heat sonst nicht möglich wäre „Fenster offen“ (muss Smart-Heat nicht syncen) von einer Benutzeränderung (muss Smart-Heat syncen) zu unterscheiden. Bei langsam abfallenden Temperaturen funktioniert diese Funktion nicht.“

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Fenster-Offen-Erkennung #2597

    Ich meinte natürlich: „so dass es Sinn macht, die neue Funktion nur in Räumen mit Fußbodenheizung zu aktivieren.“

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Controme will die Funktionalität in einer der nächsten Lab-Versionen zur Verfügung stellen. So wie ich das sehe, war die Präsenzregelung auf die ursprünglichen Mehrfach-Sensoren ausgerichtet. Die neuen Bewegungsmelder werden nicht erkannt, so dass Anpassungen notwendig sind.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Jetzt hat Apple die Implementierung von „Thread“ in die homeKit-Produkte angekündigt, und ermöglicht damit das von mir in diesem Forum bereits vorgeschlagene Mesh für SmartHome Systeme: HomeKit Thread
    Controme muss diesen Schritt mitgehen, zumindest für die Heizkörper-Thermostaten!
    Doch Controme könnte mehr machen, z.B. die Steuerung eines Ausgangs über Homekit ermöglichen, usw.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Einstieg in API-Anwendung #2591

    Gerne.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Dem Vorschlag kann ich nur zustimmen, wenn man wenigstens die vorherige Lab-Version wieder installieren könnte

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Einstieg in API-Anwendung #2588

    Leider sind die Einrückungen in meinem Beispiel nach dem Speichern entfernt worden …

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Einstieg in API-Anwendung #2586

    Hallo homeheater,

    hier ein Beispiel in der Programmiersprache Python, wie ich Temperaturen auslese. Vielleicht hilft Dir das weiter:

    class Temperature:
    „““
    constructor
    „““
    def __init__(self):
    self.__URL_TEMPS = URL.miniserver_url + „/get/json/v1/1/temps“
    self.__OPEN_TIMEOUT = 20
    self.__READ_TIMEOUT = 120
    self.__ETAGENNAME_KEY = ‚etagenname‘
    self.__ROOM_KEY = ‚raeume‘
    self.__SENSORS_KEY = ’sensoren‘
    self.__SENSOR_NAME_KEY = ’name‘
    self.__VALUE_KEY = ‚wert‘

    self.__temps = []

    „““
    request temperatures
    „““
    def request_temperatures(self):
    try:
    r = requests.get(url = self.__URL_TEMPS, timeout=(self.__OPEN_TIMEOUT, self.__READ_TIMEOUT))
    self.__temps = r.json()
    except:
    self.__temps = []

    „““
    get a temperature value
    „““
    def temperature(self, floor, sensor_name):
    try:
    dict = [d for d in self.__temps if d[self.__ETAGENNAME_KEY]== floor][0]
    rooms = (dict[self.__ROOM_KEY])
    sensors = [x[self.__SENSORS_KEY] for x in rooms]

    for dict in sensors:
    sensor = next((l for l in dict if l.get(self.__SENSOR_NAME_KEY) == sensor_name), None)
    if sensor != None:
    break

    return str(round(sensor[self.__VALUE_KEY], 1))
    except:
    return self.__NO_TEMP

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Hallo Christian,

    wir haben Raumsensoren installiert. Der angezeigte Raumtemperatur-Sollwert (also einschl. der Offsetwerte) stimmt mit der ERR-Angabe im Logmonitor überein, aktuelle Sollvorgabe im Wohnzimmer 22,75, im ERR-Log 22,7. Die tatsächliche Raumtemperatur hat 22,8 Grad, und liegt im Wohnzimmer meist etwas über der Sollvorgabe, im Bad dagegen (kleine Heizfläche) meistens unter der Vorgabe. Ich kann so leider nicht beurteilen, ob die dafür notwendigen Heizflächentemperaturen korrekt sind oder nicht.

    Gruß

    Diethard

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Und noch ein weiterer Gedanke: die Funkthermostate besitzen eine weitaus größere Reichweite als die Bluetooth-Heizkörperthermostate. Wie wäre es, wenn Controme Heizkörperthermostate entwickeln lassen würde, die über den Funktstick arbeiten?

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Ich habe das Projekt inzwischen aufgegeben, da ich nach einigen Versuchen der Meinung bin, dass ePaper für eine solche Anwendung ungeeignet sind. Man muss diese regelmäßig refreshen, während dieser Phase wird das komplette ePaper oder auch nur Teile dunkel, was mir nicht gefällt. Ich wollte außerdem über die Hardware-Buttons eine Umschaltung zwischen Räumen realisieren, aber das ist alles viel zu träge. Diese ePaper sind ok, um Bücher zu lesen, oder für Anzeigen, die sich nicht so oft ändern. Ich hatte mit dem Hersteller Kontakt, der mir auch mitteilte, dass z.B. durch die Anzeige der Uhrzeit in Stunden und Minuten die Lebensdauer beeinträchtigt wird, da man jede Minute refreshen muss.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Vor allem auch wenn man auf einen der Löschen-Button tippt. Arbeitet man auf einem Gerät mit Touch-Screen wie z.B. einem iPad, dann kann man leicht den Löschen-Button erwischen, obwohl man eigentlich auf den Info-Button tippen wollte.
    Auf Touchscreen-Geräten kann man auch schnell mal einen der Schieberegler verstellen, ohne dass man es merkt.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Es gibt mehrer Möglichkeiten, die Temperatur für einen längeren Zeitrau zu erhöhen oder zu erniedrigen:

    – Einen Temperatur-Offset über den Timer setzen: von Uhrzeit bis Uhrzeit
    – Temperatur-Offsets über den Kalender setzen, evtl. für mehrere Tage
    mit Wiederholungsmöglichkeiten
    – Temperaturszenen definieren, z.B. eine Szene „Nacht“ und eine Szene „Tag“, und in
    jeder Szene für die gewünschten Räume Temperatur-Sollwerte festlegen. Dann entweder
    die Szenen über den Kalender automatisch wechseln lassen, oder überein Heizprogramm.

    Da Fußbodenheizungen träge sind, muss die jeweils gewünschte Temperatur schon einige Stunden vorher gesetzt werden. Am besten ist die Zuschaltung des Wettermoduls, so dass automatisch Offset-Werte zu der jeweiligen Solltemperatur addiert oder subtrahiert werden.werden.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Berichtigung: man kann pro Ausgangswert (0 oder 1) einen Text hinterlegen

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Controme, vielen Dank für die schnelle Umsetzung: bei den FPS‘sen kann man jetzt verschiedene Texte hinterlegen, einen pro Variable, einen zum Ausgangs-Wert, und einen Gesamt-Text, um damit beispielsweise die Funktionsweise zu erklären.
    Die Namen der Variablen und Sensoren mit den aktuellen Werten werden außerdem in der FPS-Darstellung aufgelistet.

    So ein Gesamt-Text wäre auch noch bei den Differenzregelungen schön.

    Und danke, dass diese Features auch im Changelog stehen!

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: virtuelle Ausgänge #2544

    Und jetzt würde ich einen weiteren virtuellen Ausgang benötigen, damit ich dasselbe auf die Differenzregelung „Warmwasser“ anwenden könnte: wenn genügend heißes Wasser im Pufferspeicher ist, dieser aber noch nicht ganz der Sollvorgabe entspricht, die Solarladung aber bereits im Gange ist, dann muss der Brenner nicht einschalten.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: virtuelle Ausgänge #2543

    Da ich wie beschrieben, noch einen Ausgang am HRGW frei habe, und diesen für die Raumanforderung „Heizung aus -> FPS“ verwenden konnte, um damit eine FPS zu bauen, welche den Ausgang für den Sensorenmanipulator negiert, habe ich in die Formel der FPS auch gleich die solare Bedingung mit eingebaut: (not A1) | (A2 & (S1 > 45) & (S2 >50))

    A1: Ausgang der Raumanforderung „Heizung aus -> FPS“
    A2: Ausgang FPS „Solare Speicherladung“
    S1: Sensor Pufferspeicher oben
    S2: Sensor Solar Vorlauf

    Damit bleibt der Brenner aus, wenn entweder keine Raumanforderung besteht, oder wenn die solare Speicherbeladung läuft und die Temperatur am Speicher oben > 45 Grad und die Temperatur am Solar-Vorlauf > 50 Grad ist.

    Es wäre so sinnvoll, wenn man die Raumanforderung „Heizung aus“ auf einen virtuellen Ausgang arbeiten lassen könnte, und nicht einen physikalischen Ausgang dafür verbraten müsste!

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: virtuelle Ausgänge #2542

    Controme hat die Negations-Möglichkeit bei den Raumanforderungen in der Lab-Version weggenommen. Bei bestehenden Raumanforderungen mit Negation bleibt diese bestehen. Nun mußte ich genau diese Raumanforderungen löschen, da ich ein Problem mit dem Heizraum-Gateway hatte, und von Controme eine neue SD-Karte erhalten hatte, und weil trotz neuer SD-Karte die Raumanforderungen nicht auf das HRGW übertragen wurden. Jedenfalls kann ich Raumanforderungen, die für den Sensorenmanipulator verantwortlich sind, zwar neu anlegen, aber nicht mehr negieren. Laut Controme soll für diese Raumanforderungen jeweils eine FPS angelegt werden, über welche die Negation durchgeführt werden soll. Das geht aktuell aber nicht, weil ich dann bei diesen Raumanforderungen die Ausgänge wegnehmen müsste, da ich diese den FPS´sen geben müsste, aber dann lassen sich diese Raumanforderungen nicht mehr speichern (Fehlermeldung). Zum Glück habe ich aktuell noch einen Ausgang im HRGW frei, den ich der Raumanforderung „Heizung aus“ gegeben habe. Die anderen Features (Heizung Boost usw.) des Sensorenmanipulators sind ja bisher eh noch nicht realisiert. Ich hoffe, das Controme es demnächst realisiert, dass man die Raumanforderungen auch ohne Zuordnung eines Ausgangs speichern kann, und diese dann in der FPS verwenden kann, oder eine andere Lösung zur Verfügung stellt.

    Wie einfach wäre die Lösung mit den von mir vorgeschlagenen virtuellen Ausgängen! Ich könnte diesen Raumanforderungen jeweils einen virtuellen Ausgang zuordnen, und die FPS´sen könnten diesen negieren und auf den physikalischen Ausgang durchreichen.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Also dass die SD-Karte defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen, wenn die Software ansonsten läuft. Vielleicht gibt es beim Download Unterbrechungen, wie hängt denn der Miniserver am Netzwerk? Falls irgendwelche switches oder bridges dazwischen liegen, würde ich den Miniserver mal direkt in den Router einstecken. Ansonsten würde ich Controme nicht per Email kontaktieren, sondern direkt anrufen.
    Was Du auch noch versuchen könntest: initiiere ein manuelles Backup, um den aktuellen Stand zu sichern. Dann geh‘ auf die Stable-Version zurück. Dann Browser-Cache löschen und neu einloggen, und versuchen, die Stable-Version auf den aktuellen Stand up-zu-Daten. Funktioniert das, dann wieder den Cache leeren und neu einloggen, und auf die LAB-Version gehen, und erneut versuchen, diese up-zu-daten.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150

    Ich finde das auch sehr schade. Aufzuzeigen, was geändert oder gefixed wurde, zeugt nicht nur von Professionalität, sondern steigert das Vertrauen in den Hersteller. Ich selbst bin Softwareentwickler in der Automotive-Branche, dort sind Changelogs selbstverständlich und werden vom Auftraggeber verlangt.

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Smart Heat #2526

    Sorry, dass der Text zweimal hintereinander kommt. Die Bearbeitungsfunktion hat ein Problem …

    sundriver
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 150
    als Antwort auf: Bad-Controller Python #2522

    Inzwischen habe ich die Software erweitert: in einem Hintergrund-Thread wird regelmäßig ermittelt, wann die Daten der Sensoren zuletzt an den Miniserver übertragen wurden. Ist die Übermittlungszeit älter als eine Stunde, dann schickt mir das Raspberry Pi automatisch eine Email. Sobald die Übermittlungszeit aller Sensoren wieder innerhalb einer Stunde liegt, wird wiederum eine Email versendet.

Ansicht von 30 Beiträgen - 61 bis 90 (von insgesamt 104)