als Antwort auf: Außentemperatur in der Heizflächenoptimierung falsch #3129
Hi, das Gleiche konnte ich diesen Winter auch feststellen.
An Tagen wo es mal kalt war folgende Anzeige
Angezeigt wird: -7 °C
real: -13 °C
Wetter-Portale: -13 bis -14 °CWarum das so war keine Ahnung, heute z.B. passt es.
als Antwort auf: Controme Neuling im Sommer #3018Man sollte ein wenig daran denken das je nach dem was z.B. bei Fußbodenheizung für Stellantriebe verbaut sind, auch mehr oder weniger Strom verbraucht werden kann.
In meinem Fall sind Stellantriebe NO (normal offen) verbaut, diese schließen dann und verbrauchen Strom wenn wenn die Solltemperatur erreicht/überschritten wird.
19 Stellantriebe x 1Watt = 19 Watt
Ich habe aber eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion, diese ist im Sommer auch in der Controme Steuerung aktiviert (Plugin: Betriebsart), somit fahren die Stellantriebe auf (kein Stromverbrauch) wenn die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur ist.als Antwort auf: Stellantrieb Steuerung deaktivieren? #2996Hi,
Es gibt einen Ansatz mit dem Plugin „Betriebsarten“, hier kann man „kühlen“, „heizen“ oder „aus“ schalten aber leider gibt es den Punkt „ein“ nicht.
Also bleibt momentan nur der Weg über die Temperatur hochdrehen so das die Stellantriebe offen bleiben, im Falle von „nc“ Stellantrieben (normally close) würde dann aber dauerhaft Strom verbraucht werden.
Ich selber habe extra „no“ Stellantriebe (normally open) verwendet, die sind offen wenn kein Strom anliegt, aber dafür habe ich damit wieder andere Probleme.
Des Weiteren habe ich einfach die hälfte aller Stellantriebe demontiert, das tut dem Wasserdurchsatz für unsere Wärmepumpe gut.Gruß
WebsterBei den Gateways kann man eine feste IP vergeben, trägt man nichts ein wird der DHCP-Server (z.B. von der Fritzbox) verwendet.
Beim Miniserver selbst kann man selber keine feste IP vergeben, es bleibt nur dem DHCP-Server zu sagen welche IP er dem Miniserver zuweisen soll.
Gruß
Websterals Antwort auf: Außentemperatur in der Heizflächenoptimierung falsch #2994Hi, konnte das Problem behoben werden?
Könnte mir vorstellen das unter (Konfiguration / Benutzer – Hausprofil editieren) die falsche oder keine Adresse hinterlegt ist.