Über Umwege ist es dann doch einigermaßen Möglich.
Zirkulationspumpe ansteuern
•einen simulierten Sensor anlegen, der permanent 20° ausgibt. Den Sensor mit „Simulation Zirkulationspumpe“ benennen.
•Differenzregelung anlegen mit Bezeichnung „Zirkulationspumpe“.
•in der Differenzregelung nur den Sensor S2 belegen (damit ist es eine Zweipunkt-Regelung).
•Maximaltemperatur S2 auf 25°C einstellen.
•Module Kalender, Geolocation, Timer in der Differenzregelung aktivieren.
•Differenzregelung speichern.
•In der Ausgangskonfiguration (Haus & Geräte –> Ausgänge) der angelegten Differenzregelung einen Relaisausgang zuordnen.
•Die Module an den gewünschten Bedingungen Offsets i.H.v. -10K generieren lassen.
•Die Zirkulationspumpe schaltet sich dann immer AUS, wenn eines der Module den besagten Offset generiert.
Wobei ein Button in der Bedieneroberfläche schon schön wäre.