ich hatte jetzt 2 Ausfälle des „Celerybeat“ aufgrud dessen hat meine Heizung die Räume vollig überheizt, weil die Funktsensoren keine Verbindung mehr hatten.
Hab nun die Stable Version wieder installiert und hoffe das das Problem nicht wiederkommt.
Hallo,
celerybeat öffnet und schließt die Heizkreise? Das ist doch ein scheduler, der tasks zeitgesteuert ausführt. Die Ereignissteuerung findet m.W. nicht im celerybeat statt.
ja genau, wenn er zusammenkracht werden die zu letzt gesetzten Ausgänge eingefroren. Der Fehlerzustand sollte eigentlich die Ausgänge wegnehmen, tut er aber nicht.
Ich habe das gleiche Problem, auch mit der letzten Lab Version. Bei mir werden dann keine Temperaturszenen mehr geschaltet.
Habe gerade dem Support geschrieben. Komisch ist das ich die Version schon seit Februar habe und jetzt seit einer Woche die Probleme habe.
Support hat sich gestern sofort gemeldet und hat ein „self-healing“ Prozess installiert. Soll wohl in den nächsten Versionen mit dabei sein. Schauen wir mal, ob das Problem damit gelöst ist….Was die Ursache war…keine Ahnung.
Gruß Bastian
Autor
Beiträge
Ansicht von 7 Beiträgen - 1 bis 7 (von insgesamt 7)
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.