Home Foren Allgemeine Fragen Rücklaufsensoren auch ohne zentrale Heizungssteuerung? Antwort auf: Rücklaufsensoren auch ohne zentrale Heizungssteuerung?

helgo
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 60

Hallo,
mit den Problemen beschäftige ich mich seit gut einem Jahr.
Ich habe mal ein Diagramm von einem vergleichbaren Raum bei mir angefügt.

Mir ist aufgefallen, dass bei dir die Rücklauftemperatur nicht wesentlich abfällt, wenn das Ventil öffnet.
Ich habe mir extra einen Sensor im Heizkreisverteilerkasten angebracht und kann die Beobachtungen mit der gemessenen Umgebungstemperatur bestätigen.
Laut Controme soll das aber im Modul berücksichtigt sein.
Der Raum war immer zu warm, weshalb ich den Controme-Service genervt habe. Letztendlich hat Herr Achatz nach einem Telefonat die Parameter eingestellt und der Raum wurde kühler. Es lag wohl am zu kurzen Spülintervall.
Ich kenne meinen Volumenstrom nicht, aber es sollte auch nicht wenig sein.
Grüße aus Grevenbroich
Helgo

Attachments:
You must be logged in to view attached files.