Home Foren Allgemeine Fragen Viessmann Vitocall 222 S anschliessen Antwort auf: Viessmann Vitocall 222 S anschliessen

strippe96
Teilnehmer
Beitragsanzahl: 86

Hallo Lean,

bitte drucke dir die Inbetriebnahmeanleitung https://www.heizman24.de/media/pdf/37/f8/a5/Viessmann-Installationsanleitung-Vitocal-222-S-Neu.pdf aus. Papier hilft in diesem Fall und du kannst Dir Notizen machen.
Michels Hinweis ist der richtige weg. Auf Seite 60 der Viessmann Anleitung findest du die Beschreibung des EVU Eingangs. Über diesen Eingang kann eine Steuerung dem Wärmetauscher Heizbedarf signalisieren. Dies geschieht im Controme System mit der Funktion „Raumanforderung“. Du definierst eine Raumanforderung in der Du festlegst, welcher Raum Wärmebadrf melden darf. Das legst Du im Heizungsgateway auf einen Relaisausgang. Diesen Relaisausgang verbindest Du mit dem EVU Eingang des Wärmetauschers (Viessmann).

Wenn Du möchtest, schreib mir eine eMail und ich helfe Dir per Fernwartung. thomas.schoppe@ncus.de!
Das wars!
Gruß Thomas