    Hallo Controme,

    heute ist mir aufgefallen, das die verbauten Raumthermostate nicht zur Steuerung herangezogen werden, sondern die Rücklaufsensoren. Wozu habe ich dann die teuren Funkthermostate verbaut?

    Die Funkthermostate werden anscheinend nur herangezogen, wenn ich die Rücklaufsensoren raus konfiguriere!

    Gruß
    Thomas

    • Dieses Thema wurde geändert vor 7 Jahren, 1 Monat von strippe96.
    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Die Thermostate werden sowohl in der Rücklaufregelung (außer Sie haben sie explizit von der Regelung ausgeschlossen) als auch in der Heizflächenoptimierung zur Optimierung der Regelung verwendet. Die Zuordnung der Ausgänge erfolgt jedoch über die Rücklaufsensoren, damit eine eindeutige Zuordnung von Sensor zu Ausgang jederzeit gewährleistet ist.