AutorBeiträge
-
Hallo,
würde gerne meine Zirkulationspumpe mit in die Steuerung einbinden, leider finde ich hierfür kein Modul, hat von euch jemand eine Lösung.
Danke schon mal im vorraus.Dafür gibt es noch kein eigenständiges Modul. Je nach Anforderung kann man das ein oder andere aber über die FPS abbilden.
Guten Abend miteinander,
dann finde ich aber denn Beitrag unter folgendem Link nicht richtig.
oder hab ich da was falsch verstanden?
Christian
Über Umwege ist es dann doch einigermaßen Möglich.
Zirkulationspumpe ansteuern
•einen simulierten Sensor anlegen, der permanent 20° ausgibt. Den Sensor mit „Simulation Zirkulationspumpe“ benennen.
•Differenzregelung anlegen mit Bezeichnung „Zirkulationspumpe“.
•in der Differenzregelung nur den Sensor S2 belegen (damit ist es eine Zweipunkt-Regelung).
•Maximaltemperatur S2 auf 25°C einstellen.
•Module Kalender, Geolocation, Timer in der Differenzregelung aktivieren.
•Differenzregelung speichern.
•In der Ausgangskonfiguration (Haus & Geräte –> Ausgänge) der angelegten Differenzregelung einen Relaisausgang zuordnen.
•Die Module an den gewünschten Bedingungen Offsets i.H.v. -10K generieren lassen.
•Die Zirkulationspumpe schaltet sich dann immer AUS, wenn eines der Module den besagten Offset generiert.Wobei ein Button in der Bedieneroberfläche schon schön wäre.
Hallo
ich hab nen ähnlichen Weg wie Kocher eingesetzt, jedoch hab ich nen echten Sensor an der Zirkulationspumpe. So kann ich die gewünschte Temperatur am Rücklauf vorgeben (bei mir 35°C). ist die Temperatur erreicht geht die Pumpe aus. Angelegt als Differenzregelung!
die „Aus“-Zeiten hab ich über Kalender eingestellt (Offset -20K)
Läuft ganz gut!
Achtung: Ein- und Ausschaltzeiten müssen über ne nachgeschaltete FPS eingestellt werden! -