Moin,
kurzes Update. Ich habe endlich den Sensorverteiler und ihn heute angeschlossen.
Wenig schön, die Stromversorgung muss etwas fummelig gemacht werden, da der Sensorverteiler nicht im gleichen Kasten sitzt.
Jetzt versuche ich die entsprechende Warmwasser-Regelung anzulegen, aber scheitere irgendwie. Mir ist nicht klar, wie die Differenzregelung mit nur einem Sensor aussehen soll…
- Diese Antwort wurde geändert vor 6 Jahren, 10 Monaten von alx.g.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.Kurzes update:
Nach einem RaspPI-Tausch im Zentralheizungsgateway funktioniert die Mischersteuerung schonmal auf dem Papier. Was auffällt: Die Sensoren liefern schonmal andere Werte als die fest installierten Thermometer an Vor und Rücklauf anzeigen…
Ansonsten warte ich jetzt auf den Sensormanipulator. Zielsetzung soll es sein, diese Kurve so anzupassen, dass die Taktung halbiert wird.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.als Antwort auf: Wie füge ich einen Außentemperatursensor hinzu???? #1562Oh Mann!!
Zunächst mal: Danke für die Bestätigung, dass ich auch diesen Sensor genauso wie die anderen manuell hinzufügen muss über die ID. Also nix mit „automatische Erkennung“…
ABER: warum um alles in der Welt sagt mir denn keiner, dass im Deckel des IP68 Gehäuses der Bepper mit der ID versteckt ist. Ich bin schier verrückt geworden :-), ich Ober-Observierer…
als Antwort auf: Heizungsgateway, Vorlauftemperaturregelung Mischer #1555Hi. Bist du sicher, dass die Sensoren richtig zugewiesen/benamt sind?
-