    Hallo Ralf,
    der PID will bezwungen werden.
    Ich fahre mit

    P: 0,4
    I: 1,0
    D: 2,5 das ist nach heutiger Erkenntnis die vorausschauende Komponente.

    Controme hat mir da leider, wie auch in anderen Dingen, nicht geholfen. Ist ein steiniger Weg

    Gruß

    martin5
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 4

    Hallo Zusammen,

    zum PID Regler habe ich diese Information erhalten „https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik“.
    In der Theorie ist der P-Anteil der wichtigste Faktor. Die Kurve darf nach einem Regelereignis noch schwingen. Der D-Anteil soll das Schwingen schneller zur Ruhe bringen.
    Wenn das läuft, wird die Regellinie unter- oder oberhalb der Solllinie sein. Diese Differenz wird mit I-Anteil behoben.
    Meine Therme (Brötje) läuft gut damit.
    Das Takten habe ich gelöst, in dem ich den minimalen Analogwert auf 0,35 gesetzt habe, das ergibt bei mir 1% Brennerleistung. Abschalten tut die Therme selbst nicht mehr, das macht eine FPS, die die Vorlauftemperatur Ober-Untergrenze über die Freigabebedingung regelt. Meine Therme lädt dabei einen Kombispeicher, in dem ich die Temperatur -1 bis +5 Grad zur Vorlaufsolltemperatur schwingen lasse. die Heizkennlinie der Therme ist dabei 1° tiefer angelegt wie die der Mischerregelung. Somit ist der Mischer, wenn der Speicher „leer“ ist 100% und stört nicht.
    Da der Kombispeicher am Abend mit dem Pelletofen bis zu 50° geladen wird, hat der Speicher Übertemperatur, die dann der HK Mischer regelt. Hier bin ich noch nicht zufrieden. Bin aber vom PID auf Normal-Regler zurückgegangen. Ich muss hier die Temperaturfühler erst noch besser platzieren.

    Gruß
    Martin

    martin5
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 4

    Hallo,
    ich stehe vor dem gleichen Problem, angelegte Fake-Sensoren zu löschen.
    Hat inzwischen jemand eine Lösung gefunden?
    Die Hotline meinte, so wie anfänglich angelegt, das Ganze wieder rückwärts.