als Antwort auf: Kollektorfühler / PT 1000 als Raum anlegen #3141
Das hatte mir der Support auch vorgeschlagen, über API, jedoch ist das für einen kleinen 0-10V Sensor schon ein krasser Aufwand. Ich hatte eher an eine Möglichkeit gedacht, weinen Wandler einzusetzten, wecher von analog auf digital wandelt. Gibt es, aber leider nicht von Controme….
als Antwort auf: Außentemperatur in der Heizflächenoptimierung falsch #3131Hi,
hatte das gleiche beobachtet, es sah so aus, als das der Wert „eingefroren“ war, jedenfalls hat er sich teilweise nach 6 Stunden nicht verändert.
Hab das ganze Thema dann mit einem realen Außentemperatursensor gelöst.Beste Grüße
als Antwort auf: Celerybeat gecrashed Lab Version 03.02.2023 11:18:19 #3120Hallo Bastian,
war bei mir auch so -> vorher nix, dann gings irgendwann los. Bei mir hat der Support sofort reagiert und prüft das ganze.
Beste Grüße
als Antwort auf: Temperaturkompensation/Offset Sensoren #3117Hallo Bastian,
anbei die Bilder. Einmal mit 0°C Offset und 60°C Offset -> Schau dir die Temperatur des Sensors mal an.
Viele Grüße
Attachments:
You must be logged in to view attached files.als Antwort auf: Celerybeat gecrashed Lab Version 03.02.2023 11:18:19 #3111Hallo Peter,
ja genau, wenn er zusammenkracht werden die zu letzt gesetzten Ausgänge eingefroren. Der Fehlerzustand sollte eigentlich die Ausgänge wegnehmen, tut er aber nicht.
Der Support ist bereits dran.
VG
als Antwort auf: Celerybeat gecrashed Lab Version 03.02.2023 11:18:19 #3109Hallo zusammen,
auch bei der Version 08.06.2022 12:16:17 kommt es zum Celerybeat crash. Ich werde nun den Support einschalten.
Beste Grüße
als Antwort auf: Differenzregelung und (Solar-)PWM-Pumpe #3100Hi Sundriver,
hatte das gleiche Problem und es mir mit zwei FPS´s selbst gebastelt. Eine lineare Regelung reicht mir völlig aus. Klappt ganz gut.
Beste Grüße
-