Home Foren Hardware Support und Bugs Vorlauftemperatur Steuerung Antwort auf: Vorlauftemperatur Steuerung

MIchael
Administrator
Beitragsanzahl: 26

Hallo Herr Schoppe,

danke für die Fragen und für die Beobachtungen.

Wir versuchen gerade die Mischerregelung in den Logmonitor (der schon fertig ist) mit aufzunehmen. Dann wird das besser nachvollziehbar, was es macht.

Die Abtastzeit würde ich mal auf 120s heruntersetzen.

Unabhängig davon:
1) In welchen Schritten würden Sie auf- und zufahren? Wenn Sie die Abtastzeit z.B. auf 10s heruntersetzen würden. Käme das dem nahe, was Sie sich vorstellen?
2) Nach welchen Kriterien würden Sie die Steppings berechnen? Würden Sie gleiche Steppings nehmen für auf und zu oder würden Sie da noch Parameter mit einbeziehen?

Liebe Grüße

Michael Achatz