Home › Foren › Feature vorschlagen › regelmässiges "Spülen" der Fussbodenheizung › Antwort auf: regelmässiges "Spülen" der Fussbodenheizung
Eines vielleicht noch, sollte deine Raum Ist Temperatur öfters stark von der Soll Temp. in der Situation abweichen, solltest du wie im Video oben den Punkt „Korrektur der Heizflächentemper. pro Grad C Abweichung…“ schärfer einstellen.
Am besten kannst du es Live beobachten was das Modul gerade macht wenn du im Raum auf Heizflächenoptimierung klickst und dann auf Regelstatus.
Denn hier zeigt er bei berechnete Werte an was er für eine Rücklaufsolltemp. berechnet hat. Der Punkt darunter „Heizelementenoffset gemäß…“ ist der Wert „Korrektur der Heizflächentemper. pro Grad C Abweichung..“ je nachdem wie weit die Raum Ist Temp. von der Raum Soll abweicht, ist dieser Wert hoch, also korregiert das Modul. Und als Ergebniss kommt dann darunter der Wert Rücklaufzieltemperatur.
So und der Werz ganz unten bei „durchschnitliche Heizflächentemperatur“. Das ist deine aktuelle gemittelte Rücklauftemperatur.
Hier nach kannst du die Parameter im Modul mal anpassen und beobachten was er macht.
Teste es mal und sag Bescheid wenn noch was unklar ist. Oder ob es funktioniert.
Für dich wäre wahrscheinlich die Lab Version besser geeignet, wenn du solche Individuelen Szenarien hast, bzw. dich tiefer damit beschäftigen willst. Den diese wird ständig verbessert und erweitert.
Ich habe Sie schon von Anfang an drauf und keine Probleme damit, sie läuft stabil.