Hallo Zusammen
Ich hab eine relative neue Verteilung (2018) und auch die proportionalen Stellantriebe verbaut. Nach meiner Erfahrung ist die Idee gut, aber mit den Tellerventilen verhält aich der Durchfluss im Vergleich zum Stellweg alles andere als proportional.
Bei mir geht der Durchfluss von null zu max innerhalb von 1-2 % des Stellwegs (so im Bereich 32-34). Den Durchfluss realistisch proportional damit zu regeln hab ich leider nicht geschafft.


@hanson
, währe spannend zu hören wie sich bei deiner neuen Installation der Duchfluss zum Stwllweg verhällt.