    Ein kontinuierlicher Mischer hat keine Mischerlaufzeit als Parameter in der Vorlauftemperaturregelung. Wenn Sie da also die Abtastzeit reduzieren wollen, können Sie das tun. Ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Beispiel Gast-Log-Ausgang: Sobald die Ist-Temperatur unter die Zieltemperatur fällt, wird geheizt.

    Beispiel Gast-Log-HO: wie ich oben schon gesagt bzw vermutet habe, ist das der Unterschwingschutz. Wenn Sie den nicht brauchen, können Sie ihn ja mehr oder weniger deaktivieren.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Das ist entweder auf die Spülzyklen der Rücklaufregelung oder die der Heizflächenoptimierung zurückzuführen. Haben Sie sich das mal im Logmonitor angeschaut?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Raum-Senorwerte Instabil #1454

    Sind Sie sicher, dass der Sensor korrekt angeschlossen ist? Gerade ein falscher Anschluss der V+ Leitung kann zu einer Erwärmung (und im Verlauf Beschädigung) eines Sensors führen.

    Haben Sie den Sensor mal an einem kürzeren Kabel angeschlossen? Die Leitungslänge und -verlegung sind häufige Fehlerquellen bei den kabelgebundenen Sensoren.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Invertieren der Ausgänge #1453

    Eine Invertierung in der Raumanforderung gibt es bereits seit Anfang September. Um diese zu nutzen, müssten Sie Ihren Miniserver auf die aktuelle Lab-Version umstellen.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Da haben Sie recht, wir haben das behoben.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Die Thermostate werden sowohl in der Rücklaufregelung (außer Sie haben sie explizit von der Regelung ausgeschlossen) als auch in der Heizflächenoptimierung zur Optimierung der Regelung verwendet. Die Zuordnung der Ausgänge erfolgt jedoch über die Rücklaufsensoren, damit eine eindeutige Zuordnung von Sensor zu Ausgang jederzeit gewährleistet ist.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Stimmt, die Anzeige in der Konfiguration ist nicht vertauscht, die Zeile orientiert sich immer (noch) daran, ob Wärmebedarf vorhanden ist oder nicht. Im Logmonitor wird aber korrekt angezeigt, was passiert.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Wie gesagt, Ein-/Ausschaltverzögerung greifen auf dem Gesamtergebnis von Berechnung+Invertierung. Wenn das Gesamtergebnis eine 1 ist, dann greift ggf. die Einschaltverzögerung, andernfalls ggf. die Ausschaltverzögerung. Im Logmonitor wird der Ablauf mit Gesamtergebnis angezeigt.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Logmonitor Auswahlliste #1401

    Danke für den Hinweis! In der neuesten Lab-Version gibt es einen Bugfix.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Zum besseren Verständnis:

    Die Invertierung kann in den Modulen Raumanforderung und Differenzregelung ausgewählt werden. Der Ablauf ist dann der folgende:

    (1) Normale Berechnung des Moduls, d.h. bei der Raumanforderung z.B. ob in einem der zusammengefassten Räume ein Wärmebedarf besteht.
    (2) Der Wert aus (1) wird ggf. invertiert.
    (3) Die Ein-/Ausschaltverzögerung wird berechnet.

    D.h., dass die Einschaltverzögerung IMMER eine Einschaltverzögerung und die Ausschaltverzögerung IMMER eine Ausschaltverzögerung ist, weil die Ein-/Ausschaltverzögerung aufgrund von (2) berechnet wird, wenn eine Invertierung angewandt werden soll und aufgrund von (1), wenn keine Invertierung angewandt werden soll. Für Schritt (3) ist nur wichtig, ob aus den vorhergehenden Schritten ein AN oder ein AUS berechnet wurde.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Hallo,

    haben Sie sich mal das Modul Vorlauftemperaturkorrektur bzw. die FPS angeschaut?

    Darüberhinaus können Sie auch Fake-Sensoren anlegen, die immer denselben Temperaturwert übertragen. Dazu einfach einen Sensor anlegen, dessen ID mit 00_ beginnt und ansonsten so aufgebaut ist wie bei normalen kabelgebundenen Sensoren auch. Die letzten beiden Zahlenpaare in der ID ergeben die Temperatur. Z.B. hat ein Sensor mit der ID 00_01_02_03_04_05_20_00 immer 20.00°. Hilft Ihnen das weiter?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Haben Sie mal im Logmonitor nachgeschaut, was dazu drinsteht?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Die Reaktionszeit der Wandthermostate können Sie in der Funkeinrichtung durch das eingestellte Übertragungsintervall beeinflussen. Das hat aber natürlich Auswirkungen auf die Batterielebenszeit.

    Wenn ein Wandthermostat Raumtemperatursensor ist und ausgeschaltet ist, dann macht die Regelung erst einmal gar nichts mehr. Es besteht ja dann keine andere Möglichkeit, die Raumtemperatur zu messen. Wenn Sie dennoch regeln wollen, müssten Sie in den Einstellungen für den Raum festlegen, dass der (nicht mehr übertragende) Raumtemperatursensor keinen Einfluss auf die Regelung mehr hat. Dann wird rein nach Rücklauftemperatur(en) geregelt.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: MIscher Parameter #1366

    Da haben Sie recht, ein Bugfix dafür steht zur Verfügung.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Wenn Sie auf die über dem Slider angezeigte Temperatur klicken, öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie manuell eine Temperatur eingeben können. Werte hier können jenseits des Bereichs von -5 bis +5 liegen.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Mischer ergebnisse #1356

    Es stehen aber doch inzwischen beide gleich auf 0%, oder? Ich hatte das auch vor ein paar Tagen schon mal kontrolliert. Was stimmt da jetzt nicht?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Das kann mitunter vorkommen und ist nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Einfach später nochmal probieren.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Wenn Sie eine Raumtemperatur haben, dann sind die Raumthermostate aber nicht abgeschaltet? Wo kommen denn dann die Werte her?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Wenn Sie in den Logmonitor schauen, dann sehen Sie, dass die Raumtemperatur zu weit über der Zieltemperatur liegt, so dass nicht gespült wird. Beantwortet das Ihre Frage?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Mischer ergebnisse #1337

    Soweit ich das sehen kann, gibt es einen kleinen Unterschied in den Konfigurationen der beiden Vorlauftemperaturregelungen: Sie haben bei der Heizungsanforderung eine Minimalspannung angegeben. Setzen Sie die bitte mal auf 0.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Sensoren am Floorgateway #1336

    Könnten Sie das etwas detaillierter beschreiben?

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Einfach nochmal klicken, wenns beim ersten Mal nicht klappt! Inzwischen ist Ihr Heizraumgateway allerdings auf der neuesten Version.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Wenn sich das Datum der Version nicht ändert, dann ist das Update nicht erfolgreich gewesen. Dafür gibt es inzwischen eine entsprechende Fehlermeldung.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57

    Zu Ihren Punkten:

    – diesen Parameter gibt es bereits, das ist die „Minimale Mischerfahrzeit pro Abtastinterval“.
    – dadurch ist aber das Abtastinterval variabel und abhängig von der gerade berechneten Fahrzeit. Das führt sicherlich zu mehr Mißverständnissen / Problemen als es löst.
    – damit es hier zu keinem Mißverständnis kommt: die beiden Felder geben eine untere Schwelle und eine obere Grenze an, unter der errechnete Fahrzeiten ignoriert bzw. errechnete Fahrzeiten abgeschnitten werden.
    – zu Ihren letzten beiden Punkten: wenn Sie den Vorlaufsensor deselektieren, dann wird ziemlich genau so geregelt. Mit drei Sensoren verwenden wir praktisch einen PI-Regler. Mit zwei Sensoren erfolgt eine direkte Ansteuerung/Errechnung aus den beiden Eingangs-Sensorwerten.

    Maximilian
    Administrator
    Beitragsanzahl: 57
    als Antwort auf: Ausgänge Invertieren #1324

    Wie im anderen Thema schon angemerkt, haben wir die Invertierung vor zwei Tagen umgestellt, so dass sie jetzt auf dem Server stattfindet. Das Update findet sich in der aktuellen Lab-Version.