    Gestern hat sich wieder eine Vorlauftemperaturregelung verabschiedet. Stand auf 0%.
    Im Logmonitor ist das innerhalb 7 Sekunden (siehe Anlage) passiert. Habe dann alles Mögliche probiert um die Regelung wieder in Gang zu bringen. Mir ist dann aufgefallen, dass das Logging elend lange dauerte.
    Dann viel mir der Tipp mit dem Logging-Stick ein. Stick ausgesteckt, dann ging es wieder.
    Nur das Logging natürlich nicht.
    Ich habe dann 2 neue Vorlauftemperaturregelungen angelegt und erst dann die alten gelöscht.
    Jetzt ist das Logging der Vorlauftemperaturregelungen Pfeilschnell. Die Grafik wir beim Anklicken direkt mit angezeigt. Das habe ich noch nie erlebt. Es wurden erst die Temperaturen und dann irgendwann der Sollwert angezeigt.
    Es gibt wohl ein Problem mit der Datenbank!!
    Die ist nach einem Jahr auch 0,98 Gigabyte groß, mit Daten, die wahrscheinlich nie mehr gebraucht werden.
    Es gibt ja wohl keine Möglichkeit alte Daten zu löschen. Hier sollten sich die Entwickler mal Zeitnah Gedanken machen.
    Wenn ich nachdenke wieviel Zeit das gekostet hat, wird mir ganz anders.
    Auch in der Vergangenheit dürfte das die Ursache für einige Probleme gewesen sein.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Wenn der Miniserver „aktuelle Betriebszeit: an seit 14:06 16.01.2018“ anzeigt,
    müsste sich jeden Tag um 14:06 der Mischer kalibrieren?

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Frage an Maximilian:

    Die Datenbank auf dem Stick muss regelmäßig aufgeräumt werden.

    Wie kann man das machen?

    Gibt es eine Funktion dafür?

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Ich habe auch so eine Sache die mich ins grübeln bringt.

    Auf der grafischen Darstellung der Soll-Temperatur wird bei einem Mischer eine Delle angezeigt.
    Beim anderen Mischer ist die Linie fast gerade.
    Im Logmonitor kann ich diese Delle auch nicht nachvollziehen.
    Als Module ist nur der Kalender aktiviert.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60
    als Antwort auf: Falsche Raumtemperatur #1594

    Ein Luftfeuchte- und Temperatursensor AP, siehe Anlage

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Über Konfiguration, Haus 6 Geräte, Sensoren.
    Siehe Snapshot

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Das hatte ich auch schon. Konnte nur von Controme behoben werden.
    Am besten per Mail an den Service wenden.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Hallo, habe ich schon mehrfach überprüft, weil mir auch schon Zweifel gekommen sind.
    Es gibt aber eine Besonderheit, es gibt nur einen Sensor für Warm und Kalt bei 2 Heizkreisen.
    Die Anlage hatte erst nur einen Mischer. Ich habe das dann auf 2 Mischer erweitert.
    Konnte nur die Verrohrung des Vorlaufs trennen. Der Rücklauf ist noch gemeinsam.
    Deshalb kommt die Rücklauftemperatur schon mal höher als der Vorlauf des einen Kreises.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Hallo,

    ich bin erst jetzt dazu gekommen im Forum nachzuschauen.

    Ich habe ein ganz anderes Netzteil von Controme geliefert bekommen.
    Power Adapter Model-LA-530

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60
    als Antwort auf: Zeitfenster für Logging #1541

    Ich fände es ganz praktisch wenn man nicht die aktuelle Uhrzeit, sondern 23:59 des aktuellen Tages als Standard setzen würde.

    Die Anzeige der Sensoren vom Heizraumgateway wäre Super.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Das es nicht am 3A Netzteil von Controme liegen könnte, hatte ich auch gedacht.
    Der Hinweis, dass ich das Netzteil austauschen sollte, kam vom Support per Mail.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Ja das kenne ich.
    War bei mir auch über das Wochenende. Da war es draußen noch etwas wärmer.

    Das war wohl letztendlich ein Problem mit dem Original Netzteil von Controme.
    Ich habe mir ein neues Raspberry Netzteil über Amazon bestellt.
    Seitdem ist der Miniserver eigentlich stabil.

    Wenn jemand vom Service reagiert, wird einem recht schnell geholfen.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Ähnliche Probleme hatte ich auch. Der Aufbau der Masken dauerte bis zu 10 Minuten.
    Die Grafiken waren teilweise doppelt.
    Ein Zugriff über die IP-Adresse auf das HGW ging auch nicht.

    Vom Controme Service wurde mir mitgeteilt, das ein Update fehlte, was dann wohl nachgeholt wurde.

    Seitdem sind diese Probleme gelöst.

    Damit auch andere diese Info lesen können, habe ich sie nicht als privat markiert.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Der Logmonitor stellt nicht seinen Dienst ein, sondern die Sortierung der Datensätze ist etwas merkwürdig.

    Siehe Anlage

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Jetzt verstehe ich Garnichts mehr!!
    Der Sollwert singt mit der Vorlaufkurve ab.
    Obwohl kein Kalendereintrag für die Vorlaufsteuerung „Mischer-EG“ aktiv ist, wird ein Offset von –1,5 angezeigt.
    Der Logmonitor hat sich wieder um 23:59:29 verabschiedet und ist selbstständig wieder um 07:25 aktiv geworden.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Ich habe mit allen 3 Varianten herum probiert.
    Mit 2 Sensoren war das Ergebnis noch am besten.
    Bei einer iterativen Regelung sollte sich der Vorlaufwert nach einer Einregelungszeit auf dem Sollwert einfinden. Schwankungen sollten ausgeglichen werden.
    Mit „Ziel“ gegen „Ist“ meinen sie sicher die Bezeichnung auf der Grafik „Vorlauf/Soll“ gegen „Sensor Vorlauf“.
    Bei der Regelung mit 2 Sensoren wird das bei mir leider so angezeigt, obwohl der Sensor in der Konfiguration nicht aus wählbar ist.
    Die Schwankungen am „Sensor Warm“ kommen durch das Takten des Brenners mit 4K, sowie ein Absinken wenn Heizleistung für den WW-Speicher abgenommen wird.
    Genau um diese Schwankungen auszugleichen, habe ich separate Mischer Steuerungen eingesetzt.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Hallo Thomas,
    Temperatursprünge von bis zu 10 Grad sind für eine Regelung dieser Preisklasse völlig indiskutabel.
    Scheint ja auch nicht so geplant zu sein.

    Siehe Originaltext Controme:
    Die Hysterese wird auf Ihren gewünschten Sollwert, der Anhand der Heizkurve bestimmt wird, addiert oder subtrahiert. Wenn z.B. ein Sollwert von 40°C ermittelt wird, so sind die Werte nachdem die Anlage Regelt 39°C und 41°C. Nach diesen beiden Werte wird der Mischer jetzt auf- oder zugefahren. Wenn hier 0 Stehen würde, so wäre der Mischer Permanent in Bewegung, da er schon bei 40,01°C Zu, und bei 39.99°C wieder auffahren würde. Dieser Wert ist auch Anlagenspezifisch, wir empfehlen Ihnen als Grundeinstellwert jedoch einen Wert zwischen 1 und 3.

    Einen Mischer mit einer analogen Ansteuerung, z.B. 0 bis 10 Volt kann ich mit einem Befehl auf eine definierte Stellung fahren. Ist auf jeden Fall schneller und ich muss nicht erst durch auf- und zufahren an den Sollwert herankommen.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Mich würde es interessieren, wie die Regelung mit der aktuellen SW arbeitet.
    Ich bin nämlich mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Sowohl mit drei und zwei Sensoren.
    Siehe angefügte Grafiken.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Guten Morgen,

    ich will auch mal was positives melden.
    Das Update des Heizungsgateways ging jetzt beim ersten anklicken innerhalb einer Minute.
    Softwarestand: 11.11.2017 14:30:44 (neueste Version)

    Einen schönen Tag noch

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Hallo,
    bei mir wurde jetzt heute nach einer E-Mail an den Support aktualisiert.
    Stand ist jetzt: 02.11.2017 17:29:29. Da sind wohl einige Updates an mir vorbei gegangen.

    Die Qualität des Supports von Controme möchte ich nicht in Frage stellen.
    Nach einem persönlichen Kontakt per Mail oder Telefon wurde mir auch immer schnell und zufriedenstellend geholfen.

    Nur die Reaktion in diesem Forum lässt meiner Meinung zu wünschen übrig.
    Mein letzter Post war vom 21. Oktober, also vor 14 Tagen.
    Gerade wenn man ein noch nicht fertiges Produkt auf den Markt bringt, sollte Controme in seinem Forum Zeitnah reagieren.

    Einen schönen Abend noch mit Grüßen aus Grevenbroich
    Helgo

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Langsam mach ich mir schon Gedanken, es geht auch nach dem x-ten Versuch immer noch nicht.

    Außerdem stelle ich mir die Frage ob einem über diesen Kommunikationsweg geholfen wird.

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60
    als Antwort auf: Rücklauftemperaturen #1433

    Guten Tag,

    ich habe eben mit der Gruppeneinstellung getestet.

    Wenn man den Haken bei der Funktion „Alle Räume auswählen“ setzt, werden die einzelnen Räume nicht aktiviert.
    Eine Übernahme der Daten erfolgt somit nicht.

    Es wäre Praktisch wenn die geänderten Daten der Gruppeneinstellung gespeichert und somit beim nächsten Aufruf wieder angezeigt werden.
    Dann sollte eine Funktion „Standard wiederherstellen“ verfügbar sein.

    Grüße aus Grevenbroich

    helgo
    Teilnehmer
    Beitragsanzahl: 60

    Geht im übrigen immer noch nicht!!

    Systemstatus
    Softwarestand: 26.07.2017 13:03:00 aktualisieren
    Update fehlgeschlagen, Download momentan nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später erneut.